PDA

Ver versión completa : Transición de pilares HEB 200 a IPE 200



aloe
06/01/2006, 18:43
En un edificio de ocho alturas se puede poner pilares HEB 200 para las 3 primeras plantas y cambiar a IPE 200 para el resto?
Gracias

sisifo
06/01/2006, 18:49
¿Por qué no se iba a poder?

solaris
07/01/2006, 12:11
Si lo que preguntas es que si el HEB trabajará igual que el IPE, esto no es así. No tienen una correspondencia directa. Si lo recalculas y te sirven pues, ok. Pero ten en cuenta que según la altura libre de las plantas puedes tener problemas con el pandeo lo que te haría subir el canto del perfil IPE. Aparte de la menor sección de este perfil con respecto el HEB...

Gaviones
15/01/2006, 14:25
No sólo el pandeo, sino la escasa rigidez transversal del IPE-200.
Ten cuidado si tienes excentricidades en el sentido transversal ...

Y a compresión el HEB-200 tiene una sección 3 veces superior a la del IPE-200.