Ver versión completa : Huecos debajo del centro de transformación



Karnaugh
13/02/2007, 20:07
Muy buenas a todos.

Estoy adaptando el local donde se va a ubicar el centro de transformación del edificio.
Lo que serían superficies, ya lo tengo todo controlado (zona de servidumbre del trafo, del cuadro, de las celdas, etc...).

Pero debajo del CT, coincide parte de la la rampa del garaje, y tenemos problemas. El CT necesita unos huecos para canalización de cables, y para una cubeta que recoge el aceite del trafo. El hueco para la canalización de cables, lo indica directamente la "norma particular 2005" de Endesa (Capítulo 4 - Centros de Transformación). De la cubeta sólo indica que debe ser de 650l de capacidad, pero debido a la inexperiencia, no tengo ni idea de que dimensiones puede tener esta cubeta, porque supongo que habrá depósitos especialmente diseñados para esto... o directamente se diseña y adapta uno de obra para cumplir la resistencia al fuego necesaria...
Estoy evaluando si la profundidad necesaria debajo del CT da o no problemas con la rampa, para cerrar la estructura, y que el anteproyecto, se convierta en proyecto.

Supongo que no será un caso aislado, y que quizás alguien conozca este tipo de depósitos, o incluso se haya encontrado con problemas similares.

A ver que podeis decirme.

Un saludo y graicas por adelantado.

wyli
14/02/2007, 11:08
Pregunta a la compañía que luego te dará servicio: Iberdrola, Endesa... como serán ellos quienes se queden el CT lo mejor es consultarles.

Puede que también te pidan un certificado del arquitecto de que el forjado donde irá el CT es capaz de soportar una sobrecarga de 3.5 T/m2...

Suerte!

Karnaugh
16/02/2007, 18:46
Pregunta a la compañía que luego te dará servicio: Iberdrola, Endesa... como serán ellos quienes se queden el CT lo mejor es consultarles.

Puede que también te pidan un certificado del arquitecto de que el forjado donde irá el CT es capaz de soportar una sobrecarga de 3.5 T/m2...

Suerte!

Muchas gracias por la recomendación. Finalmente espero que un instalador de confianza pueda resolverme la duda completamente, aunque si no, pues consultaré con un técnico de Endesa y solucionado. De momento ya se que es más recomendable y más común, usar depósitos que existen exclusivamente para ese fin.

Lo del forjado viene indicado en la norma de Endesa: indica que debe soportar una carga rodante de 4.000 kg, del apoyo del trafo, que son 4 ruedas que forman un cuadrado de 67 cm de lado. Mismo criterio para las zonas por donde deba desplazarse al trafo, hasta el emplazamiento. Eso son más de 4000kg/m², pero vuestro compañero arquitecto sabrá defenderse mejor.

Saludos.

arquimedes
19/02/2007, 14:45
si los huecos te impiden realizar el centro puedes como ultimisa solución utilizar un transformador seco sin aceite pero que vale bastante mas que uno normal y además admite menos sobrecargas por lo que tendrás que hablarlo con la compñia suministradora, en cuanto al peso se reduce bastante pues eliminas los kilos del aceite. Seguramente deberas mejorar la ventilación .
en fin es otra solución anque no es muy usual el emplearlos (por el precio y la poca sobrecarga que admiten cosa que a las compañias si les interesa sobrecargar pues aguntan menos)