PDA

Ver versión completa : Aplicación DB-SU en reforma vivienda unifamiliar



bluquen
22/02/2007, 11:23
En Una Reforma De Una Vivienda Unifamiliar ¿seria Aplicable El Db-su Al Tratarse De Una Reforma Según Se Fija En La Parte I Del Cte - Ambito De Aplicación?
¿se Aplicaria únicamente A La Partes Reformadas?

pao
24/02/2007, 12:37
Vamos por partes, son de aplicación siempre que las partes referidas sean objeto de la reforma:
DB SU 1:
El punto 3 Desniveles (en concreto las características de las barrreras de protección en los conceptos de altura y resistencia) -esto si la conformación de huecos está incluida en la reforma, insisto-
El punto 4 Escaleras y rampas. Para escaleras de uso restringido (a no ser que dejes las escaleras originales)
DB SU 2:
Sólo en el caso de que coloques nuevos elementos éstos deberán cumplir con lo expuesto en esta sección.
DB SU 8: Quizá el más dudoso, entiendo que si la reforma es total del edificio, es decir abarca todo él, sería de aplicación la comprobación de la instalación de pararrayos.

Un saludo.

bluquen
27/02/2007, 14:12
Gracias Pao
En Concreto Yo Tenia La Duda En La Diferencia Entre Reforma Y Rehabilitacion Y Su Aplicación En Cada Caso
De Todas Formas Ya Lo He Aplicado En Los Puntos Que Me Sugieres. Bueno, Excepto Lo Del Tema De Pararayos Ya Que Unicamente Se Toca La Escalera Interior Y Parte De La Distribucion
Un Saludo