PDA

Ver versión completa : Incrementar 1-2 dB



Bielero
21/03/2007, 16:09
Hola a todos.
Se han ensayado in situ dos medianeras realizadas mediante hoja simple de ladrillo de hormigón del mismo tipo, obteniendo en una de ellas un aislamiento de 46(-2;-6) y en la otra un aislamiento de 48 (-1 ;-6).

Si se desea incrementar 1dB para conseguir estar dentro de lo exigido por la normativa (el ayuntamiento exige ensayos in situ favorables para conceder la cédula de habitabilidad), con simplemente incrementar el revestimiento de yeso, o mediante un revestimiento de mortero (más pesado) antes del enlucido de yeso, juntamente con ser más cuidadoso con el tape de las regatas, ¿se conseguiría algo? (partimos de que en el caso aparentemente más desfavorable nos falta sólo 1dB, y que es una obra a punto de terminar, con lo que realizar trasdosados tal vez sea demasiado costoso).

En caso de requerir trasdosados, ¿es necesario añadorlo por ambas caras o basta con realizarlo en sólo una de ellas?

Saludos y gracias.

carsanor
21/03/2007, 16:31
lo mejor doble tabique, vamos el pladur, pero con 15 mm. de mortero a cada lado bajo el enlucido de yeso si que ganarías aislamiento.

Yo realizaría el revestido con mortero de cemento y volvería a medir, y sinó a base de capas de mortero de cemento.

saludos, y ojo con los aplicadores de morteros y yesos, que con 5 mm. les basta para regularizar.

saludos

saludos

ppk
21/03/2007, 17:22
ojo carsanor tu propuesta es muy buena y es cierto que se incrementaria el aislamiento a no ser que el paramento original tenga una masa muy alta, de que masa estamos hablando? (sería conveniente saber también espesor del ladrillo de hormigón, cuidado con las resonancias de espesor, si mostrases el resultado del aislamiento por frecuencias seguro que se podría asesorar mejor)
por cada centímetro de mortero se añaden, aprox, 16 kg/m2 al peso total de la pared.
suele funcionar muy bien acústicamente el mortero ya que se aporta más masa y, además, se tapan todos los puentes que se crean en las juntas sean éstas horizontales o verticales. (como están realizadas las uniones entre ladrillos?).

si optas por el trasdosado con hacerlo en uno de los lados sería más que suficiente.

trasdosado:
1 cm de aire
perfil de 46 mm relleno de lana de roca en 40 mm
placa de cartón yeso de 13

ciao

jodos3
22/03/2007, 19:55
Escrito por bielero
Se han ensayado in situ dos medianeras realizadas mediante hoja simple de ladrillo de hormigón del mismo tipo, obteniendo en una de ellas un aislamiento de 46(-2;-6) y en la otra un aislamiento de 48 (-1 ;-6).

Supongo que en la misma edificación y con la misma condiciones de contorno, pero en distintas plantas.

Escrito por NBE CA 88 apartado
3.2.2.1 Paredes simples
Es aplicable lo expuesto en el epígrafe 3.1, Particiones interiores.
A continuación en la Tabla 3.2, se establecen, a título indicativo, los valores del aislamiento proporcionado por algunas soluciones constructivas usuales, determinados aplicando la ecuación (2) y los pesos específicos más usuales de estos materiales .

Fabrica bloque de hormigon e=14 cm R=44 dBA; e= 19 cm R=47 dBA y e=29cm R=52 cm"


Escrito por apartado 5.4.3 del proyecto DB HR
Para el cumplimiento de las exigencias de este DB se admiten tolerancias entre los valores obtenidos por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 de este DB, de 3 dBA para aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de reverberación.

Si el espesor es de 1,5+14+1,5 cm ha habido mal diseño y peor control de los colegios profesionales y por supuesto de la administracion. Te toca resolver con lo que sea.

Si el espesor es de 1,5+19+1,5 cm, y en las condiciones supuestas, seguro que lo que hay es una mala ejecución del ensayo. Porque es de suponer que en ambos supuestos las regolas están recibidas igualmente. Miraria con lupa los ensayos y haria valer el tema de las incertidumbres.

De todas formas, evitate problemas y cúrate en salud, ninguna de las soluciones te saldrá mas cara que la cura de la ulcera que probablemente te salga si optas por la via mas económica.

jack3
22/03/2007, 22:54
Yo tambien tengo ese mismo problema en mi casa, esa mismas medidas me da el ensayo, pero oigo al vecino hasta susurrar. Si eres una persona horanda y consciente del problema, supongo que lo arreglaras para que el comprador de esa vivienda no sufra los mismo problemas que mucho de este foro sufrimos. Saludos y suerte con la reparacion

Bielero
23/03/2007, 15:24
No es fábrica de bloque de hormigón propiamente dicha, sino que se trata de ladrillo "acústico" de hormigón (es muy similar al ladrillo cerámico perforado, pero fabricado en hormigón).

Para el espesor de 12cm, el valor de aislamiento obtenido en laboratorio, según el ensayo facilitado por el fabricante, es de 49dB (aunque del aislamiento en laboratorio al medido in situ suelen caer por lo menos entre 3 y 5dB debido a transmisiones indirectas y defectos varios).

Lo curioso de los ensayos es que, realizados en las mismas condiciones (siguiendo las normas correspondientes) en medianeras idénticas que separan habitaciones idénticas, en ocasiones hay variaciones de más de 2dB entre ellas.

jodos3
25/03/2007, 20:59
Bielero
pon el enlace del material instalado y me ahorras buscarlo.
Tambien decirte que en la actualidad te hablo de memoria y puedo errar algo.

Veras cuando se hacen los ensayos, hay que por decirlo de alguna manera normalizar las condiciones de emision del dodecaedro, entre otros, porque el recinto colorea la señal de emision.

Para cumplir este requisito, hay que verificar dos condiciones.
La primera que se superen de manera ostensible el nivel de ruido de fondo.
La segunda que el ruido cada 1/3 de anda de octava no sea superior a determinado valor.

Normalmente si no se cumplen los requisitos simultaneamente en el informe del ensayo se debe poner algo parecido a "como minimo el aislamiento es"

Luego en realidad, lo que se ha ejecutado no fija las caracteristicas del elemento separador.

El -2 y -1 del ajuste es muy sospechoso.

Y sobre todo el valor tan dispar 46 y 48 es muy chocante, sobre todo si se han tenido en cuenta todas las precauciones pertinentes.


Pide el informe completo y no la hoja resumen.

Condiciones de uso | Publicidad | Acerca de | FacebookUnirse a Sólo Arquitectura en Facebook | TwitterSeguir a @SArquitectura en Twitter

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito del editor.