En el caso de una nave de grandes dimensiones, donde la distancia de la fachada a la valla perimetral es bastante considerable...
¿Cada cuantos metros debo dejar una arqueta de instalaciones de telecomunicaciones? ¿Y de instalación eléctrica desde el centro de transformación?
¿Y dimensiones de estas?

Karnaugh
13/04/2007, 13:43
En el caso de una nave de grandes dimensiones, donde la distancia de la fachada a la valla perimetral es bastante considerable...
¿Cada cuantos metros debo dejar una arqueta de instalaciones de telecomunicaciones? ¿Y de instalación eléctrica desde el centro de transformación?
¿Y dimensiones de estas?

Según la norma de Endesa, era arqueta en cada cambio de dirección (eso lo sabemos todos) y en alineaciones superiores a 40 m, de forma que ésta sea la máxima distancia entre arquetas.

Para telecomunicaciones ni idea.

Saludos.

jabp1974
14/04/2007, 04:24
Te doy indicaciones a falta de información más precisa (sobre que instalaciones de teelcomuniación habrá en la nave)

Si nos atenemos al Reglamento de ICT debes instalar:

- arqueta de entrada, en el exterior del edificio. Mínimo 40x40 x 60 cm de profundidad (debería valerte)

- canalización externa: tubos de 63 mm de diámetro. El mínimo es de 3 (debería valerte, pero mejor si son 5). Generalmente termina en la fachada del edificio, pero en este caso terminará tras el pasamuros del cerramiento del edificio (conceptualmente, que no físicamente)

- canalización de enlace: en general va por el interior del edificio, pero en este caso es subterránea, a partir del cerramiento, por lo que obligatoriamente debe ser continuación de la externa (es decir, continuación de los mismos tubos)

- registros de enlace (arquetas, en este caso) deben instalarse:
- en el encuentro de la canalización externa con la de enlace (es decir, tras el cerramiento) salvo que la canalización sea continuación directa de la de enlace (como en este caso)
- cada 50 m (por ser subterránea)
- en los cambios de dirección

Dimensiones mínimas de estas arquetas: 40x40x40 cm

Las dimensiones de las arquetas son, naturalmente, interiores.

Aunque el reglamento no lo especifica con demasiada claridad, el cambio de dirección se hace con los propios tubos, con un radio mínimo de 35 cm, sin deformación en la parte cóncava del tubo, con la arqueta a menos de 60 cm de esta curva. Es decir, no se realiza el giro en la propia arqueta, sino en la canalización. (Y aunque el reglamento no dice nada, conviene poner las arquetas para que sólo haya una curva en cada tramo: es decir, por ej. para dos cambios de dirección que quede cada uno en un tramo, no dos en un tramo y un tramo sin ninguno, aunque respetes lo de los 35 y los 60 cm)

No obstante lo dicho, acortar la distancia entre arquetas (menos de 50 m) siempre va a hacer la vida mucho más fácil a los operadores a la hora de realizar la instalación (quitarse problemas poniendo alguna arqueta más es buena idea, ante subcontratas comodonas, que cada día hay más. En naturalmente deben y pueden instalar tramos de 50 m, pero mejor si lo evitamos).

Esta canalización externa debe llegar hasta el RITI. OJO: el reglamento de ICT está orientado a viviendas, así que esta información es a modo orientativo y utilizo conceptos que pueden omitirse. (Aunque en realidad algunos ayuntamientos exigen el proyecto de ICT para naves, edificios de oficinas, etc. con lo que sí debe hacerse todo de acuerdo al Reglamento) En tu caso el "RITI" puede ser realmente un recinto, o un armario modular (RITM) o, si no cumples el reglamento, puede ser cualquier espacio que reserves para que la compañía telefónica (y las de telecomunicaciones de banda ancha, en su caso) instalen sus equipamientos de conexión, a partir de los cuales la responsabilidad es del propietario de la nave). Como orientación un armario modular (RITM) de 200 de alto, x 100 de ancho por 50 cm de fondo debería bastarte.

Insisto en que todo esto lo digo a ciegas, sin saber que instalaciones llevará la nave.

jads
16/04/2007, 08:30
Te doy indicaciones a falta de información más precisa (sobre que instalaciones de teelcomuniación habrá en la nave)

Si nos atenemos al Reglamento de ICT debes instalar:

- arqueta de entrada, en el exterior del edificio. Mínimo 40x40 x 60 cm de profundidad (debería valerte)

- canalización externa: tubos de 63 mm de diámetro. El mínimo es de 3 (debería valerte, pero mejor si son 5). Generalmente termina en la fachada del edificio, pero en este caso terminará tras el pasamuros del cerramiento del edificio (conceptualmente, que no físicamente)

- canalización de enlace: en general va por el interior del edificio, pero en este caso es subterránea, a partir del cerramiento, por lo que obligatoriamente debe ser continuación de la externa (es decir, continuación de los mismos tubos)

- registros de enlace (arquetas, en este caso) deben instalarse:
- en el encuentro de la canalización externa con la de enlace (es decir, tras el cerramiento) salvo que la canalización sea continuación directa de la de enlace (como en este caso)
- cada 50 m (por ser subterránea)
- en los cambios de dirección

Dimensiones mínimas de estas arquetas: 40x40x40 cm

Las dimensiones de las arquetas son, naturalmente, interiores.

Aunque el reglamento no lo especifica con demasiada claridad, el cambio de dirección se hace con los propios tubos, con un radio mínimo de 35 cm, sin deformación en la parte cóncava del tubo, con la arqueta a menos de 60 cm de esta curva. Es decir, no se realiza el giro en la propia arqueta, sino en la canalización. (Y aunque el reglamento no dice nada, conviene poner las arquetas para que sólo haya una curva en cada tramo: es decir, por ej. para dos cambios de dirección que quede cada uno en un tramo, no dos en un tramo y un tramo sin ninguno, aunque respetes lo de los 35 y los 60 cm)

No obstante lo dicho, acortar la distancia entre arquetas (menos de 50 m) siempre va a hacer la vida mucho más fácil a los operadores a la hora de realizar la instalación (quitarse problemas poniendo alguna arqueta más es buena idea, ante subcontratas comodonas, que cada día hay más. En naturalmente deben y pueden instalar tramos de 50 m, pero mejor si lo evitamos).

Esta canalización externa debe llegar hasta el RITI. OJO: el reglamento de ICT está orientado a viviendas, así que esta información es a modo orientativo y utilizo conceptos que pueden omitirse. (Aunque en realidad algunos ayuntamientos exigen el proyecto de ICT para naves, edificios de oficinas, etc. con lo que sí debe hacerse todo de acuerdo al Reglamento) En tu caso el "RITI" puede ser realmente un recinto, o un armario modular (RITM) o, si no cumples el reglamento, puede ser cualquier espacio que reserves para que la compañía telefónica (y las de telecomunicaciones de banda ancha, en su caso) instalen sus equipamientos de conexión, a partir de los cuales la responsabilidad es del propietario de la nave). Como orientación un armario modular (RITM) de 200 de alto, x 100 de ancho por 50 cm de fondo debería bastarte.

Insisto en que todo esto lo digo a ciegas, sin saber que instalaciones llevará la nave.

Muy bien, me habéis servido de ayuda lo suficiente. Estaba leyendo el Decreto sobre ITC pero es que al menos por encima no encontraba nada acerca de la distancia entre arquetas

macanbel
11/05/2007, 12:06
Mi duda es la posición idónea en la que se tiene que colocar este registro en la fachada, sobretodo la altura, me imagino que lo más bajo posible para que luego los operadores puedan acceder más facilmente desde el suelo y la obra sea la mínima. ¿Y es conveniente dejar que los tubos lleguen hasta la cera?


Muchas gracias

jabp1974
14/05/2007, 00:21
Lo siento, macambel. No entiendo a que te refieres. nuevaente te invito a leer el Reglamento de ICT (creo que te indiqué que miraras el anexo IV en otro mensaje, o quizás no eras tú).

Después te resolveré las dudas gustosamente.

fsuarez
18/05/2007, 20:46
Mi duda es la posición idónea en la que se tiene que colocar este registro en la fachada, sobretodo la altura, me imagino que lo más bajo posible para que luego los operadores puedan acceder más facilmente desde el suelo y la obra sea la mínima. ¿Y es conveniente dejar que los tubos lleguen hasta la cera?


Muchas gracias
Hola Macabel, soy nuevo en este foro y me he inscrito con la intención de intentar solucionaros las dudas que os surgan en relación a las instalaciones de telecomunicaciones, ya que soy ingeniero técnico de telecomunicaciones desarrollando proyectos.

Ahora voy con tu pregunta:

Imagino que te refieres al registro de acceso, al cual acometen los diferentes operadores de telecomunicaciones. Efectivamente este registro debe instalarse lo más bajo posible. Los tubos (desde el exterior) serán los que conecten el registro con la/s arqueta/s del operador/es, siendo ellos quienes definan esta canalización, por lo que, a priori, no hay que prever estos tubos. Debes tener claro que la instalación de este registro solo puede hacerse en casos excepcionales, cuando por algún motivo no sea posible la instalación de una arqueta (falta de espacio en acera o prohibición del Ayuntamiento).