Hola, queria comprobar si el punto de luz en el techo del baño debe de colocarse en el volumen 3, según la ITC-BT-27.
¿Es asi ó puede colocarse en el volumen 2?
Gracias.
Según la guía técnica de aplicación, es posible en volumen 2 "luminarias, ventiladores, calefactores (...) que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA, según la norma UNE 20.460-4-41".