¿sabeis según la normativa qué resistencia debe tener el terreno?
Creo haber leido algo así como 10 Ohnios, pero no estoy muy seguro. ¿es así? ¿Alguien lo sabe?`
Gracias
arquimedes
24/04/2007, 08:39
una aclaración, el terreno tiene resistividad, lo que tiene resistencia es el sistema de puesta a tierra, en cuanto al parrarayos en la aclaración del REBT indica como valor recomendado 15 ohmios cuando existe pararrayos, de todas busca en el foro y veras algunos consejos útiles
Crees bien.
Según la UNE 21186 el valor máximo de la resistencia de tierra deberá ser de 10 ohmios.
Te me has adelantado Arquimedes. No obstante, yo creo que "construyendo" se refiere al valor de la red de puesta a tierra.