PDA

Ver versión completa : Pararrayos: proximidad a otros edificios



Sarnas Morgul
23/04/2007, 17:12
Hola a todos, queria conocer vuestra opinión acerca de la tabla 1.1 de SU8. Coeficiente C1 para el cálculo de la necesidad de instalación de pararrayos.
¿Que entendeis por próximo a otros edificios o árboles de lamisma altura o más altos: 50 m., 100 m. ...?

Goyoes
23/04/2007, 19:01
Buena pregunta, Sarnas. El otro día me entró la misma duda, aunque en mi caso, una torre de media tensión a 17 m. me sacó de la duda.:p:mad:

JLCM
24/04/2007, 08:38
Según la UNE 21186, se considera que los edificios o arboles próximos tienen influencia cuando están a una distancia menor de 3*H de nuestro edificio.
Siendo H la altura de nuestro edificio.

Sarnas Morgul
24/04/2007, 13:03
Gracias por las repuesta. Asi no hay dudas.
Muchas Gracias de nuevo.

Goyoes
24/04/2007, 19:49
Entonces, es igual a la altura que se coge para calcular la superficie de captura, Ae. Vamos, que "cerca" es todo lo que caiga dentro de dicha superficie.

JLCM
25/04/2007, 08:34
Eso es.
Si tenemos algún obstáculo dentro de la superficie de captura de nuestro edificio, el riesgo de que nos caiga a nosotros un rayo es menor.