PDA

Ver versión completa : Puertas varias



Bielero
02/05/2007, 10:54
Hola a todos,

Como ya sabeis, hay algunos ayuntamientos que piden resultados de medidas "in situ" de aislamiento acústico para conceder la cédula de habitabilidad. Para ello toman como parámetro de referencia los valores de la NBE-CA88 (aunque se esté midiendo el R', cuando la NBE te exige un valor de R).

El caso es que en ocasiones los dos recintos a medir tienen una puerta en común, como es el caso de medir el aislamiento entre una zona común y el salón de algunas viviendas. Por culpa de esa puerta, aunque dicha pared tenga un valor de R superior a 45dB (con lo que cumpliría con la NBE), es prácticamente imposible obtener un R' de 45 (a no ser que se instala una puerta especial).

Ésto ha pillado en calzoncillos a muchos promotores (en muchos casos cuando se proyectó la vivienda, no se sabía que se iban a comparar medidas in situ con los valores de la NBE).

Para preveer esta situación, ¿cómo se puede estimar el ruido que se cuela por una puerta, incluída una rendija de 2 o 3 mm por debajo de ésta? ¿y cuando el sonido atraviesa la puerta principal de acceso al recibidor y una puerta de "contrachapado" de acceso a la habitación correspondiente?