Ver versión completa : CGP para tres portales
Estimados amigos, mi caso es el siguiente:
Edificio con tres portales y 6 viviendas por portal, hay posibilidad de colocar una única Caja General de Protección que alimente las tres centralizaciónes de contadores?
Estamos hablando de 41,5 Kw por portal de potencia prevista.
Un saludo,
Chapuzas
10/05/2007, 12:32
Primero debes ponerte en contacto con la Cia. distribuidora de la zona para ver que te indican y sus normas particulares.
Si ellos no te ponen problemas puedes hacerlo pero necesitaras proyecto eléctrico puesto que sobrepasarás los 100 kW.
Estamos preparando el proyecto de ejecución del Edificio y nos vamos a poner ahora con la separata de electricidad, por lo que en este documento prepararemos esta posibilidad de una sola CGP con salida a tres centralizaciones.
Te refieres a algo mas dentro de proyecto electrico, además de lo habitual para cualquier edificio?
Chapuzas
10/05/2007, 13:17
Este proyecto por ser más de 100 kW tiene que pasar por Industria para que den los "boletines", simplemente eso.
arquimedes
10/05/2007, 13:23
debes mirar las normas particulares, algunas no permiten una CGP para mas de una centralización pero si a la inversa