Ver versión completa : Circuito de emergencia
Estoy relizando la instalación eléctrica de una casa antigua que se rehabilitado como museo. Me dicen que no ponga alumbrado general que con la luz de las pantallas y paneles que se van a instalar es suficiente.
Mi pregunta es la siguiente:
¿Puedo vincular la luz de emergencia a los circuitos de alumbrado de los paneles?
¿No deberia poner tres circuitos de alumbrado general con sus respectivas emergencias para cumplir con la ITC-BT-28.?
arquimedes
11/05/2007, 18:58
se pueden hacer practicamente todo lo que necesites. En tu caso yo lo que haría para cumplir todo es lo siguiente.
dividiría todo el alumbrado por sala en tres circuitos con diferencial y termico independientes por circuito ya que como efectivamente dices debes tener tres circuitos de alumbrado independientes, pero hay un pequeño "vacatio legis" a la forma de conectar las emergencias pues dice que puedes conectar una emergencia a un circuito de alumbrado, pero no dice que a los tres ni cuando debe saltar, ni nada de nada en el foro paralelo al que acudo esta discusión de como se conectan emergencias en sitios como el tuyo ha generado rios de tinta y despues de decenas de intervenciones se llego a la coclusión de que todas tienen pegas y que el adoptar una u otra depende de criterios personales o de potenciar una ventaja en concreto.
En cuanto a la vinculación, puedes vincualr perfectamente las emergencias al alumbrado de dos maneras:
1ª: con bloques de emergencias tradicionales
2ª dotando a las luminarias de kit de emergencias.
Esta segundo opcion consiste en comprar unas baterias y equipo conmutador este equipo se pone dentro de la misma luminaria si cabe o bien fuera en un registro en pared o similar (no es recomendable que haya mas de dos medtros de cable entre luminaria yubicacion de equipos de mergencia) . Esta opción implica una planificación inicial al instalar y al prever la ubicacion de los equipos pero es perfectamente viables.
Retomando lo de la vinculación, al elegir un modo de vinculación u otro te cambiará todo el cableado y la forma de actuar de las emergencias por lo cual es dificil ponerse en tu lugar si más datos.
si quieres podemos ahondar mas y si me das mas datos te cuento los pros y los contras de algun modod de conexión
saludos
luminance control
12/05/2007, 20:28
De acuerdo contigo en todo.
Solo un comentario. Cuidado con los kits de emergencia. Ni estan homologados, ni se pueden homologar.
De acuerdo que hay instalados a millones.
En la empresa que yo trabajo, acabamos de recibir un encargo de reestudiar todo el alumbrado de emergencia de una conocida cadena de tiendas que hasta ahora montaba kit de emrgencia en sus downlights, ya que en las últimas inspecciones que han recibido les han conmidano a sustituirlos.
De acuerdo que depende del inspector que te toque, del enchufe que tengas, etc... PEro me parece oprtuno al menos advertirlo.
LA ventaja del kit de emergencia es únicamente estética, el resto todo son desventajas:
- Es caro.
- La lámpara que se encienda con el kit se le limita su vida útil de forma importante llegando incluso a fundirla.
- Hay que montar mas kits, que luminarias propias de emeregencia. Una buena luminaria de emergencia esta pensada para alumbrar de forma muy extensiva para cubrir la máxima superficie posible. Una luminaria de interior con kit no.
-Riesgos con la inspección!.
Un saludo:D
arquimedes
12/05/2007, 21:13
Ese comentario que haces de la no homologación, me lo dijo yahace algún tiempo, un fabricante de emergencias y de luminarias, pero en una conferencia dada por un tecnico municipal que desde hace muchos años que en instalaciones "delicadas" pide diagramas isolux del alumbrado de emergencia, indicaba que era una solemne tonteria lo de no poder homologar emergencias y kits, ya que al fin y al cabo llevan los mismos elementos eléctricos y de los mismos fabricantes, la única diferencia es que unas vienen conexionadas de fabrica y los kit se conectan in situ, pero bastaría con un ensayo de uso.
En cuanto al reparto creo que:
en cuanto a la limitación de vida no debe considerarse pues el tiempo que una lámpara está en periodo de "emergencia" es una hora , la que da la batería. Por muchas veces que sea necesario su funcionamiento, no saltará mas de 20 veces el kit lo que frente a los 7500 a 8000 horas de un tubo fluorescente no es mas de un 0.25% del tiempo de vida por lo cual no lo ceo representativo
y en cuanto a el número siento disentir pero eso dependerá del tipo de luminaria y de la sala pero creo que ganaraían los kit. y ademas de usarse kit es cierto pueden tener mayor coste, pero te ahorras mas emergencias que kit y la nstalación es mas "limpia"
luminance control
13/05/2007, 22:16
Ese comentario que haces de la no homologación, me lo dijo yahace algún tiempo, un fabricante de emergencias y de luminarias, pero en una conferencia dada por un tecnico municipal que desde hace muchos años que en instalaciones "delicadas" pide diagramas isolux del alumbrado de emergencia, indicaba que era una solemne tonteria lo de no poder homologar emergencias y kits, ya que al fin y al cabo llevan los mismos elementos eléctricos y de los mismos fabricantes, la única diferencia es que unas vienen conexionadas de fabrica y los kit se conectan in situ, pero bastaría con un ensayo de uso.
En cuanto al reparto creo que:
en cuanto a la limitación de vida no debe considerarse pues el tiempo que una lámpara está en periodo de "emergencia" es una hora , la que da la batería. Por muchas veces que sea necesario su funcionamiento, no saltará mas de 20 veces el kit lo que frente a los 7500 a 8000 horas de un tubo fluorescente no es mas de un 0.25% del tiempo de vida por lo cual no lo ceo representativo
y en cuanto a el número siento disentir pero eso dependerá del tipo de luminaria y de la sala pero creo que ganaraían los kit. y ademas de usarse kit es cierto pueden tener mayor coste, pero te ahorras mas emergencias que kit y la nstalación es mas "limpia"
De acuerdo en lo de solemne tonteria, lo que pasa es que la normativa de aparatos de emrgencia dice claramente, que debe ser un aparato, autónomo, IP22 (todos los componentes), etc..
Una luminaria con kit puede pasr como aparato, y si mucho me apuras como autónomo, pero te aseguro que si el alojamiento de los balastos lo haces IP22 (sin rejillas de ventilación), la fiabilidada del balasto se va al traste.
La vida útil de la lámpara queda condenada!, el razonamiento que tu haces es correcto pero olvidas que durante ese 0,25% del tiempo la lámpara esta funcionando a solo 6,2 voltios!!, por tanto te aseguro que ese "puteo" lo pagas en forma de menor duración de la lámpara e incluso con la "muerte" de la misma.
Kit vs. emergencia, de acuerdo que dependerá del tipo de emergencia (tambien dependerá del tipo de luminaria con kit), pero si hablamos de una emergencia mínimamente bien pensada, su distribución será muy extensiva (para cubrir mayor superficie), sobre los 75º. Dificilmente encontrarás una luminaria de interior a la que le pongas el kit que su angulo exceda de los 60º (si excede de 60º será notablemente deslumbradora para los usuarios), por tanto siempre es más favorable un buen bloque de emergencia que un kit. Estoy de acuerdo que en nombre del bloque de emergencia hay mucha caja de zapatos con una lámpara dentro y unas baterias, sin ningún direccionamiento de la luz, pero vamos a hablar de unos mínimos...
Eso si, en cuanto a estética nada que decir. el kit queda disimulado.
Estoy en el Dpto, técnico-comercial de una empresa que lleva más de 50 años fabricando luminarias de interior y de emergencia, también fabricamos luminarias con kit, pero ante la pregunta siempre recomendaremos bloques (pese a que desde el punto de vista de negocio, otros proponen kits -hay que poner más-, por tanto más beneficio).
Si te interesa puedo enviarte comparativos kit-bloque y demostrartelo.
Un saludo:)
arquimedes
13/05/2007, 22:24
pos si, porque si estoy equivocado es la mejor manera de aprender.
pero lo que creo es que los bloques actuales de optica nada perdon ya que muchos no son mas que un tbo soportado en los conectores, con un plastico blanco y plano detras y un metacrilato o similar delante con lo cual no vea cual es la optica que me dices En cuanto al IP22 de emergencia por que puede ser sin ventilar y el de un un kir se rompe todo dependerá de la calidad exigible al kit ¿no? te en que lo que yo propugno es tener kit de la calidad adecuada y no conformarse obligatoriamente con los actuales....
saludos y repito mandame el el informe al privado ,seguro que es muy interensante
luminance control
14/05/2007, 14:14
pos si, porque si estoy equivocado es la mejor manera de aprender.
pero lo que creo es que los bloques actuales de optica nada perdon ya que muchos no son mas que un tbo soportado en los conectores, con un plastico blanco y plano detras y un metacrilato o similar delante con lo cual no vea cual es la optica que me dices En cuanto al IP22 de emergencia por que puede ser sin ventilar y el de un un kir se rompe todo dependerá de la calidad exigible al kit ¿no? te en que lo que yo propugno es tener kit de la calidad adecuada y no conformarse obligatoriamente con los actuales....
saludos y repito mandame el el informe al privado ,seguro que es muy interensante
Propugnamos lo mismo. Una luminaria de emergencia (o un kit), es un elemento de seguridad, por tanto una de sus principales características es la FIABILIDAD.
El kit en principio sufre menos por temperatura, pero el balasto si sufre por temperatura, por tanto sin balasto por muy bueno que sea el kit la lámpara no enciende, o tienes probabilidades que no encienda, o no tenga la autonomía suficiente, o... en pocas palabras nos cargamos la fiabilidad!.
Si existen luminarias de emergencia con fotometría específica. Te lo comento y te mando comparativas por priv.
Un saludo.;)
arquimedes
14/05/2007, 16:16
muchas gracias, lo espero