Ver versión completa : Pruebas de recepción para alumbrado de emergencia



mies6
26/06/2007, 19:01
Hola a todos,
Necesito información acerca de las pruebas obligatorias y aconsejables para recibir una instalación de alumbrado de emergencia
Previamente a la recepción de la instalación, qué controles de ejecución se deben realizar?
Si alguien se anima a escribir de coña, y si no sabeis algún enlace con información?

carmen
26/06/2007, 19:44
http://editorial.cda.ulpgc.es/instalacion/7_OPTATIVAS/LAU/LAU8_TRABAJOS/LAU87.htm

http://www.miliarium.com/Paginas/Normas/pfdf.htm

arckko7
28/06/2007, 01:01
Hola a todos,
Necesito información acerca de las pruebas obligatorias y aconsejables para recibir una instalación de alumbrado de emergencia
Previamente a la recepción de la instalación, qué controles de ejecución se deben realizar?
Si alguien se anima a escribir, de coña, y si no sabeis, algún enlace con información?

Pero querrás que te respondamos en serio, no...??? (la importancia de las comas...!!!)

Creo que Carmen ya te ha respondido
Como siempre, Carmen es la caña...!!! :D:D:D

mies6
29/06/2007, 14:47
Pero querrás que te respondamos en serio, no...??? (la importancia de las comas...!!!)

Creo que Carmen ya te ha respondido
Como siempre, Carmen es la caña...!!! :D:D:D

Muchas gracias Carmen:) y hay que ver lo importante que son las comas, eh?
Aqui os dejo una fotillo de obra relacionado con este tema, :D,:D,,:D,,
http://img297.imageshack.us/img297/1514/img3612vh0.jpg

arckko7
30/06/2007, 00:28
Joder...

Supongo que no le iban los estudios y se puso a trabajar...!
(cosa muy respetable por otra parte) :D

luminance control
02/07/2007, 09:22
COnmutación: Comprobar que ante un corte de suministro de red, todas las luminarias de emergencia entran en funcionamiento.

Autonomía: COmprobar que una vez entran en funcionamiento, su autonomía es de al menos 1 hora, o 3 horas, según condiciones del edificio (95% de las veces 1 hora).

Iluminancia: Comprobar que los recorridos de evacuación tienen 1 lux mínimo a nivel del suelo. Resto de zonas (antipánico 0,5 lux). Hacer mediciones sin presencia de luz natural ni artificial):eek:

Uniformidad: 40% de uniformidad en el eje central de la vía de evacuación.

Puedes echar un vistazo a la UNE-EN 50172 de abril 2005.

Hay que ser rigurosos con la comprobación de luminarias de emergencia y su funcionamiento, su respuesta adecuada puede salvar vidas!:(

Un saludo.;)

mies6
02/07/2007, 11:07
COnmutación: Comprobar que ante un corte de suministro de red, todas las luminarias de emergencia entran en funcionamiento.

Autonomía: COmprobar que una vez entran en funcionamiento, su autonomía es de al menos 1 hora, o 3 horas, según condiciones del edificio (95% de las veces 1 hora).

Iluminancia: Comprobar que los recorridos de evacuación tienen 1 lux mínimo a nivel del suelo. Resto de zonas (antipánico 0,5 lux). Hacer mediciones sin presencia de luz natural ni artificial):eek:

Uniformidad: 40% de uniformidad en el eje central de la vía de evacuación.

Puedes echar un vistazo a la UNE-EN 50172 de abril 2005.

Hay que ser rigurosos con la comprobación de luminarias de emergencia y su funcionamiento, su respuesta adecuada puede salvar vidas!:(

Un saludo.;)