Ver versión completa : Forjado losa aligerada de hormigón
silvamas
01/03/2006, 00:08
alguiebn me puede dar una idea de como calcularlo????? no tengo ni idea y estoy con el proyecto final de carrera....lo necesito!!!!!!!!!!!!!! gracias de antemano
castelar
01/03/2006, 08:54
¿Te refieres a losas alveolares?
En ese caso te recomiendo el manual de AIDEPLA.
http://www.aidepla.org/aidepla/
CYPE Ingenieros le hizo un programa de cálculo, que es una versión limitada de CYPECAD a solo losas alveolares que ellos distribuyeron en un CD promocional.
Solicitalo a AIDEPLA.
silvamas
01/03/2006, 09:24
no seria con losas hormigonadas in situ po aligeradas para disminuir su peso
- Unidireccional con nervios in-situ y bovedillas de poliestir4eno expandido?
- Forjado reticular con casetones de poliestireno expandido?
¿Qué tipo es el que te interesa?
silvamas
01/03/2006, 10:32
reticular con casetones.
silvamas
01/03/2006, 10:40
mi problema es que tengo una planta muy irregular, de forma trapezoidal, por lo que no puedo usar losas alveolares, y he adoptado esa solucion con luces de 9,75 metros, lo veis apropiado??? van de muro a muro. Tan solo soporta la cubierta del edificio......pero no se como calcularlo.Gracias por el interés
carsanor
01/03/2006, 12:20
si tienes apoyo en los 4 muros es una solución apropiada la losa reticular aligerada.
com se calcula???
pues a mano o a maquina.
a mano con los apuntes de estructuras,
a maquina con algun programa que tenga esta posibilidad.... cype, tricalc.
con esas luces y para el peso que necesitas, posiblemente libras con canto de 30 cm.
un saludo
Corvo Maltese
01/03/2006, 12:32
Si vas a calcularlo a mano échale un vistazo a la "Guía de aplicación de de la Instrucción de Hormigón Estructural (EDIFICACION)", de la comisión permanente del hormigón y editada por el Ministerio de Fomento.
Trae ejemplos de cálculo, en concreto el ejemplo 14 es de un forjado reticular. Está explicado paso a paso, síguelo haciendo tus propios números.
Si es en programa, el manual te explicará cómo introducir los datos, pero no está de más que mires el libro que te he dicho, a fin de comprobar con qué estados límites debes tener cuidado.
Saludos.
silvamas
01/03/2006, 13:01
muchasssss graciassssssssssssssssssssssssss :D
castelar
01/03/2006, 19:31
Las placas alveolares se pueden pedir cortadas a fábrica.
Decide una dirección de trabajo unidireccional y como van de muro a muro, ya sabes pl2/8 de la mayor luz y calculado.
Para proyecto fin de carrera es suficiente.
Con la tecnología de vBulletin® versión 4.1.12. Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.