Ver versión completa : ¿Dónde está el factor de uniformidad? SU 4
Angel Diez
05/07/2007, 13:18
SU 4, 1 Alumbrado normal en zonas de circulación
1 En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo,
Tabla 1.1 Niveles mínimos de iluminación
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.
¿El DIALux proporciona este dato, donde esta?, se trata de alguna relacion entre iluminancias, Emin/Em, Emin/Emax.
Gracias.
luminance control
05/07/2007, 14:47
La uniformidam media es EMin/EMed (relación entre iluminancia minima y media), es con la que normalmente se trabaja cuando hablamos de "uniformidad".
La uniformnidad extrema Emin/Emax (relacion entre iluminancia minima y media). Menos utilizada.
Dialux lo da en tanto por uno 0,7=70% uniformidad.
Normalmente, no se exige una unidformidad determinada (excepto en iluminación de emergencia), pero cuanto mayor sea esta mejores son los resultados.
Truco: Para conseguir valores más razonables de uniformidad, dar al cálculo una zona perimetral de 0,3; 0,5; o 1mts segun locales.
Un saludo.:cool:
Angel Diez
05/07/2007, 14:55
Gracias de nuevo Luminance, algo asi intuia, pero claro la intuicion sino hay nadie que te lo asegure.
Saludos.
Angel Diez
05/07/2007, 15:02
1. Normalmente, no se exige una unidformidad determinada (excepto en iluminación de emergencia), pero cuanto mayor sea esta mejores son los resultados.
2. Truco: Para conseguir valores más razonables de uniformidad, dar al cálculo una zona perimetral de 0,3; 0,5; o 1mts segun locales.
1. Si, te puse el dato de SU 4 donde dice un minimo de 0.40 y creo que no se refiere a emergecia.
2. ¿Significa que la superficie de calculo la ponga a medio metro de las paredes?, no lo entiendo.
Gracias.
luminance control
05/07/2007, 20:57
SI el calculo lo haces en el plano util del local, tienes la opción de dar una zona marginal.
El programa omite el calculo de esa zona marginal, y da una uniformidad mas ponderada.
Sin esta zona marginal, resulta a menudo complicado dar valores de uniformidad altos, ya que aunque situes más luminarias, en el centro del local siempre tendras mas iluminancia que en el perimetro-
Desconocia ese dato del CTE, pero por costumbre dar valores por debajo de un 65% de uniformidad, ya no son buenos. Tambien depende de la forma del local, tipo de actividad, etc..
Un saludo:cool:
luminance control
05/07/2007, 20:58
Si lo haces con superficies de cálculo, pues lo mismo, no "ajustes" la superficie de calculo a los cerramientos, dale un margen (zona marginal).
Surte.:cool: