10/07/2007, 10:54
HOLA, SOY NUEVO EN ESTE FORO PERO TENGO UNA DUDA. ESTOY REALIZANDO UN PEQUEÑO PROYECTO DE ADECUACIÓN DE UN LOCAL PARA ALMACEN DE CAFETERÍA-CONFITERÍA EN EL CUAL SE VA A INSTALAR UN COMPRESOR PARA UNAS NEVERAS. SEGÚN LAS FICHAS DICHO COMPRESOR PRODUCE 66 dBA y NECESITA UNA REJILLA A FACHADA PARA VENTILAR DE 5O*100 CM. A LA HORA DE CALCULAR EL AISLAMIENTO ¿ COMO LO CALCULO A LA FACHADA?

GRACIAS DE ANTEMANO

vamoser
11/07/2007, 08:30
La Rejilla Es De Aluminio Con Lamas Horizontales Y Nada Más, Ni Conductos Ni Nada, Como Las De Las Cocinas En Las Que Hay Gas Pero Más Grande.

alfredo lopez segovia
11/07/2007, 09:33
Te lo estan contestando, silenciador de chapa galvanizada con lana de roca con velo interior acoplado a la rejilla de salida con una superficie libre de paso de aire como la que necesitas y una longitud de 1200 mm minimo.