PDA

Ver versión completa : Ae edificio entre medianeras



Angel Diez
08/08/2007, 11:50
Ae: superficie de captura equivalente del edificio
aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.


Tabla 1.1 Coeficiente C1




Situación del edificio C1
Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos 0,5



Rodeado de edificios más bajos 0,75


Aislado 1

Aislado sobre una colina o promontorio 2


Nunca me habia planteado calcular el area de captura equivalente para un edificio entre medianeras, solo tiene una fachada descubierta.


¿Ae seria solo de una fachada y cubierta?, ¿Las tres medianeras tambien ya que la depreciacion esta incluida con el coeficiente C1?


Alguna opinion al respecto, gracias.

Angel Diez
08/08/2007, 15:21
El SU-8 cuando define la superficie de captura equivalente (Ae) dice:

"...superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2..."

Por lo tanto yo considero que todos los edificios hay que considerarlos como aislados a la hora de calcular esta superficie, aunque estén entre medianeras, por lo menos yo lo estoy haciendo asi...:rolleyes:

por David DP

He encontrado esto por el foro, parece razonable, el coeficiente C1 deprecia el valor de Ae.

¿Alguno tiene una opinion que difiera?