frankie
15/10/2005, 13:44
en el viejo foro PerCT dijo...
Hola:
Estoy pensando extraer agua del subsuelo como si fuera un pozo, pero en vez de con cubos, hacer una boca de pozo de poco diámetro y meter una bomba sumergida.
El pozo estaría en el semisótano, y según mis calculos se extraerían unos 80 litros diarios. El agua que alimenta el pozo es del freático,marino que en mi zona está muy alto (aparece a 5 metros) y también supongo que de escorrentía de lluvias, pues no es un agúa tan salada como la marina. Estoy hablando de una parcela a escasos 2 kilómetros de la línea de costa mediterránea.
Me pregunto si puede haber problemas de que el terreno por estas extracciones ceda o algo y la casa se agriete.
Otra opción sería hacer el pozo en el jardín a unos 6 metros de la fachada, si la solución del sótano me decis que es peligrosa, supongo que en el jardín no lo sería.
Un saludo.
estimado PerCT,
la disminución de cota del nivel freático, si la cimentación está por encima del mismo, comporta un cierto aumento de las tensiones efectivas en el tramo del terreno del cual desalojamos agua
esto quiere decir que el terreno inicialmente sumergido pesaba Q = Qn - Qw (o sea, el peso natural menos el peso del agua que desaloja el terreno)
al sacar el agua, el peso del terreno es Q = Qn
es de suponer que el terreno que nos queda por debajo del nuevo nivel freático esté normalmente consolidado, es decir, que su estado de tensiones esté en equilibrio con la carga del terreno que tiene por encima, sin freático (las oscilaciones de un acuífero a lo largo de la historia pueden ser muy importantes)
puede ocurrir también que al cimentar el edificio no hayamos superado el umbral de consolidación del terreno (es decir, que la carga de la cimentación estuviera compensada por la carga Qs sin freático)
si la carga de la cimentación,Qc, es mayor que Qs y el suelo está normalmente consolidado, una vez abatas el freático el terreno entrará en carga, y teóricamente debiera asentar
el como y el cuanto dependen de la magnitud de la carga de la cimentación, de cuanto abatas el freático, y del estado de preconsolidación del suelo
otro efecto de la extracción de agua es el conocido arrastre de finos que puede provocar un incremento del gradiente hidráulico
esto es algo más peligroso... si el gradiente natural es muy inferior al gradiente que tú generas con el bobeo (y esto no es fácil de determianr) puedes "lavar" los elementos de menor granulometría del suelo, y si este efecto es importante, pudes dar lugar a un fenómeno de asiento por colapso
cuantificar todo esto no es sencillo... hay que tener claras antes de nada las tensiones a que está sometido el terreno (de consolidación, preconsolidación, tensión inducida por la cimentación), la entidad de la modificación del gradiente hidráulico, la granulometría del terreno, su porosidad y conductividad hidráulica... en fin... una serie de parámetros que en muchas ocasiones son caros de evaluar
como medida de prudencia yo opino que lo adecuado sería extraer agua sin que la extracción conllevase un abatimiento del freático, eso puedes conseguirlo colocando una bomba de menor caudal y sumergirla lo mínimo indispensable para que mientras extraes agua el nivel del pozo se mantenga constante... desde luego, eso requiere más tiempo y menos caudal, por lo tanto, seguramente más coste
... digo yo...
frankie
Hola:
Estoy pensando extraer agua del subsuelo como si fuera un pozo, pero en vez de con cubos, hacer una boca de pozo de poco diámetro y meter una bomba sumergida.
El pozo estaría en el semisótano, y según mis calculos se extraerían unos 80 litros diarios. El agua que alimenta el pozo es del freático,marino que en mi zona está muy alto (aparece a 5 metros) y también supongo que de escorrentía de lluvias, pues no es un agúa tan salada como la marina. Estoy hablando de una parcela a escasos 2 kilómetros de la línea de costa mediterránea.
Me pregunto si puede haber problemas de que el terreno por estas extracciones ceda o algo y la casa se agriete.
Otra opción sería hacer el pozo en el jardín a unos 6 metros de la fachada, si la solución del sótano me decis que es peligrosa, supongo que en el jardín no lo sería.
Un saludo.
estimado PerCT,
la disminución de cota del nivel freático, si la cimentación está por encima del mismo, comporta un cierto aumento de las tensiones efectivas en el tramo del terreno del cual desalojamos agua
esto quiere decir que el terreno inicialmente sumergido pesaba Q = Qn - Qw (o sea, el peso natural menos el peso del agua que desaloja el terreno)
al sacar el agua, el peso del terreno es Q = Qn
es de suponer que el terreno que nos queda por debajo del nuevo nivel freático esté normalmente consolidado, es decir, que su estado de tensiones esté en equilibrio con la carga del terreno que tiene por encima, sin freático (las oscilaciones de un acuífero a lo largo de la historia pueden ser muy importantes)
puede ocurrir también que al cimentar el edificio no hayamos superado el umbral de consolidación del terreno (es decir, que la carga de la cimentación estuviera compensada por la carga Qs sin freático)
si la carga de la cimentación,Qc, es mayor que Qs y el suelo está normalmente consolidado, una vez abatas el freático el terreno entrará en carga, y teóricamente debiera asentar
el como y el cuanto dependen de la magnitud de la carga de la cimentación, de cuanto abatas el freático, y del estado de preconsolidación del suelo
otro efecto de la extracción de agua es el conocido arrastre de finos que puede provocar un incremento del gradiente hidráulico
esto es algo más peligroso... si el gradiente natural es muy inferior al gradiente que tú generas con el bobeo (y esto no es fácil de determianr) puedes "lavar" los elementos de menor granulometría del suelo, y si este efecto es importante, pudes dar lugar a un fenómeno de asiento por colapso
cuantificar todo esto no es sencillo... hay que tener claras antes de nada las tensiones a que está sometido el terreno (de consolidación, preconsolidación, tensión inducida por la cimentación), la entidad de la modificación del gradiente hidráulico, la granulometría del terreno, su porosidad y conductividad hidráulica... en fin... una serie de parámetros que en muchas ocasiones son caros de evaluar
como medida de prudencia yo opino que lo adecuado sería extraer agua sin que la extracción conllevase un abatimiento del freático, eso puedes conseguirlo colocando una bomba de menor caudal y sumergirla lo mínimo indispensable para que mientras extraes agua el nivel del pozo se mantenga constante... desde luego, eso requiere más tiempo y menos caudal, por lo tanto, seguramente más coste
... digo yo...
frankie