Quisiera encontrar esta normativa. Si hacéis el favor de decirme donde o de mandarmela lo agradecería eternamente. De todas formas os comento el tema. No encuentro en la CPI la parte referente a los aljibes que hay que instalar para las BIES y que es exactamente lo que lo rige. Creo que es esta UNE. Si estoy equivocado admito sugerencias y correciones. Muchas gracias.

TALONA
30/03/2006, 16:52
No hay nadie que sepa donde viene la normativa referente a los aljibes de incendios??no lo encuentro en la CPI. Podríais orientarme alguno?muchas gracias!!

wyli
30/03/2006, 16:58
No tengo la norma pero creo que el deposito debe ser sufieciente como para abastecer a las dos BIES mas desfavorables durante una hora.... no estoy seguro pero creo que era algo asi :o

TALONA
30/03/2006, 18:03
Muchas gracias Wyli, pero eso también lo se yo, más o menos...jeje vamos que lo queiro saber exactamente...gracias de todas formas..más informantes???Gracias

dan
31/03/2006, 18:21
Para obtener cualquier UNE, y sobre todo las mas recientes, o pasas por caja o vas a consultarla a tu Colegio profesional o Escuela.

Saludos.

arckko7
01/04/2006, 21:22
Quisiera encontrar esta normativa. Si hacéis el favor de decirme donde o de mandarmela lo agradecería eternamente. De todas formas os comento el tema. No encuentro en la CPI la parte referente a los aljibes que hay que instalar para las BIES y que es exactamente lo que lo rige. Creo que es esta UNE. Si estoy equivocado admito sugerencias y correciones. Muchas gracias.

Creo que deberías mirar aquí:

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. España.
Documento Adobe Acrobat (*.pdf).
Descarga: 55 KB, archivo PDF.
Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

La dirección es:

http://www.soloarquitectura.com/documentos/norproteccionincendios.html

Un saludo!!! ;)

TALONA
26/04/2006, 12:13
Gracias a todos! Sigo sin encontrarlo...Un saludo!

dan
15/05/2006, 19:50
Talona he conseguido la norma 23500/1990, si me das un email te la envio.

Saludos.

JF
06/06/2006, 13:29
LA UNE 23.500/90 NO TE VA A SOLUCIONAR NADA RESPECTO A LA CAPACIDAD DEL DEPÓSITO Y CAUDAL DE BOMBEO. ESTOS DATOS TE VIENEN DEFINIDOS POR LAS NECESIDADES DE LOS SISTEMAS QUE UTILIZEN AGUA QUE TENGAS EN TU INSTALACIÓN. LA FORMA EN QUE SE COMBINAN DICHOS DATOS NO APARECEN EN LA UNE, HAY UNA FORMA EN EL REGLAMENTO PARA ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y OTRA EN LA REGLAS CEPREVEN RT2-ABA.

LO MEJOR SERÍA UTILIZAR LOS CRITERIOS DEL REGLAMENTO PARA ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES POR SER UN REAL DECRETO FRENTE A CEPREVEN QUE NO DEJA DE SER UNA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SEGUROS.

TAMA58
07/06/2006, 08:56
LA UNE 23.500/90 NO TE VA A SOLUCIONAR NADA RESPECTO A LA CAPACIDAD DEL DEPÓSITO Y CAUDAL DE BOMBEO. ESTOS DATOS TE VIENEN DEFINIDOS POR LAS NECESIDADES DE LOS SISTEMAS QUE UTILIZEN AGUA QUE TENGAS EN TU INSTALACIÓN. LA FORMA EN QUE SE COMBINAN DICHOS DATOS NO APARECEN EN LA UNE, HAY UNA FORMA EN EL REGLAMENTO PARA ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y OTRA EN LA REGLAS CEPREVEN RT2-ABA.

LO MEJOR SERÍA UTILIZAR LOS CRITERIOS DEL REGLAMENTO PARA ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES POR SER UN REAL DECRETO FRENTE A CEPREVEN QUE NO DEJA DE SER UNA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SEGUROS.

Para los abastecimientos de agua necesarios en los edificios no industriales afectados por la NBE CPI 96 o CTE no se puede aplicar la tabla del RSCIEI, hay que aplicar los criterios exigidos por el RIPCI (apéndice 1 punto 4)

saludos

JF
08/06/2006, 12:25
Para los abastecimientos de agua necesarios en los edificios no industriales afectados por la NBE CPI 96 o CTE no se puede aplicar la tabla del RSCIEI, hay que aplicar los criterios exigidos por el RIPCI (apéndice 1 punto 4)

saludos

Sí, pero sólo te dice el caudal y la presión del sistema de bombeo pero no la capacidad del aljibe. Cuando tienes distintos sistemas que utilicen agua que pueden tener tiempo de funionamiento distinto puede suceder que la reserva de agua que tienes prevista para un sistema se derive hacia otro. Ni la UNE 23500 ni el RIPCI te dá la solución al tema.
En la UNE 23590 (de rociadores), ap.9.6.4, te dá una solución para el caso de abastecimiento combinado de rociadores+hidrantes+bies en el que los caudales son la suma de caudales ajustados a la presión del sistema más exigente(contradicción RIPCI aunque en el apartado 9 del apendice 2 te remite a la UNE23590). El tiempo de funcionamiento será el mayor de todos los sistemas.
Para otras combinaciones no hay, o no he encontrado, más información, salvo el RSCIEI. Es un mal menor pero es algo. O adoptar el criterio de asignar como tiempo de funcionamiento el mayor de todos.

TAMA58
08/06/2006, 14:12
JF

El RIPCI si que te da solución para cualquier abastecimiento de agua:

""El abastecimiento de agua podrá alimentar a varios sistemas de protección si es capaz de asegurar, en el caso más desfavorable de utilización simultánea, los caudales y presiones de cada uno.""

Lo deja claro ¿no?

saludos

JF
08/06/2006, 15:26
¿y la capacidad del aljibe?

TAMA58
08/06/2006, 15:51
Q1 x T1 + Q2 x T2 + ........................... = capacidad aljibe
Q = caudal
T= autonomía
saludos

JF
08/06/2006, 19:23
Creo que no me entiendes donde veo yo el problema. Vamos a afinar un poco.

Supongamos un centro comercial (normalito tipo pryca de los de hace 15 años)

Rociadores: RO3, q=2,25 m3/min, t=60 min.
Bies: 2 ud a q=0,1 m3/min, t=60 min.
Hidrante: 2 ud a q=1 m3/min, t= 120 min.

Caudal de la Bomba: Suma de caudales Q=4,45 m3/h.

Presión de la bomba. la suma de las que salgan del cálculo de pérdidas y requerida por el sistema.

Capacidad del aljibe: tú dices que sería la sumatoria de los caudales unitarios de cada sistema por el tiempo de funcionamiento requerido para cada uno de ellos. Ésto daría:

V=2,25*60+2*0,1*60+2*1*120= 387 m3.

Hay que tener en cuenta que cuando arranque la bomba va a dar lo 4,45 m3/h calculados y que los 387 m3 se los va a ventilar en 1h27 min.

A partir de ahí se parará la bomba y no va a cumplir con las ncesidades para la red de hidrantes.

Si se dimensiona para el mayor tiempo de todos los sistemas tendríamos un aljibe de 534 m3 que la bomba se ventila en 2 horas que es tiempo de funcionamiento requerido por el sistema de hidrantes.

¿cómo lo ves?

Saludos.

TAMA58
08/06/2006, 19:47
JF
Yo te entiendo perfectamente.

Bien ya tienes calculado el aljibe: 387 m3

No te empeñes en gastarlo tan pronto:

La bomba no gastará los 4,45 m3/h continuamente , gastará lo que las instalaciones le demanden en cada momento 1m3/h, 2m3/h...............

Por supuesto que si gastas más de lo que has calculado el aljibe se vaciará antes, pero si las instalaciones te consumen lo calculado estarán funcionando correctamente durante el tiempo de autonomía correspondiente.

Espero haberme explicado.

saludos

dan
09/06/2006, 22:58
La diferencia entre los 534 -387= 147, es lo que consumen los rociadores y las bies durante 27 minutos, que no entraban en los calculos y que se lo han quitado a los hidrantes.
Estaba claro.

Saludos.

JF
13/06/2006, 18:50
A eso me refiero, la bomba cuando arranque no va a diferenciar hacia donde va cada litro que bombee y en las condiciones de diseño va a estar funcionando durante las dos horas que se le exige a los hidrantes por lo que va a consumir durante las dos horas los 534 m3.

Otra cosa son las condiciones reales, de que los tres sistemas entre en funcionamiento simultaneamente, de que cuando lleguen los bomberos (que van a usar preferentemente los hidrantes) evacuen el edificio y dejen de usarse las Bies (que están pensadas para sus utilización por los usuarios del edificio), etc... pero no es una situación contemplada por la norma.

TAMA58
13/06/2006, 21:51
JF

Veamos:

Con la reserva de agua de 387 m3 dices que te quedas sin agua antes de lo debido.
No es así. Cada instalación consume el caudal que tú has calculado con el tiempo de autonomía exigido. Otra cosa es que tu quieras consumir más de lo que la norma exige.

Tu dices que calculando según la tabla del RSCIEI sería lo correcto:

Si no me equivoco sale una reserva de agua de: 255 m3
Explicame como, si consumes el caudal de cada instalación te dura más el agua.

saludos

HERALDO
20/02/2007, 09:58
Talona he conseguido la norma 23500/1990, si me das un email te la envio.

Saludos.
Tengo que hacer un informe de un proyecto y necesito la Norma 23500/1990. Por favor me la puedes enviar por correo. Me sería de mucha utilidad.
Gracias de antemano.

gulliver
23/02/2007, 12:22
la norma a la que haces referencia esta anulada y derogada por la une-en 12845

TAMA58
23/02/2007, 13:15
la norma a la que haces referencia esta anulada y derogada por la une-en 12845

Me parece que confundes la 23500 90, con la 23590.

La 23500 90 no está anulada

saludos

jodos3
23/02/2007, 14:16
Escrito por JF
A eso me refiero, la bomba cuando arranque no va a diferenciar hacia donde va cada litro que bombee y en las condiciones de diseño va a estar funcionando durante las dos horas que se le exige a los hidrantes por lo que va a consumir durante las dos horas los 534 m3.

La bomba claro que no va distinguir nada cuando arranque, pero lo que tienes que escoger un grupo de presion que debe cumplir determinada normativa. Ese grupo dispondrá de todo lo necesario para distinguir que se hace con el agua. Presostatos, calderines, aparellajes, caudalimetros, etc.

dan
23/02/2007, 20:04
Tengo que hacer un informe de un proyecto y necesito la Norma 23500/1990. Por favor me la puedes enviar por correo. Me sería de mucha utilidad.
Gracias de antemano.

Yo te la puedo enviar, pero me tienes que decir donde. Enviame un privado con tu email.

Saludos.

Shark
16/03/2007, 16:51
Q1 x T1 + Q2 x T2 + ........................... = capacidad aljibe
Q = caudal
T= autonomía
saludos

TAMA, es correcto lo que le dices a JF, El RPCI así lo dice. Pero tb dice que la norma UNE 23590 es de obligado cumplimiento y entonces para depósitos compartidos, es decir, para varias instalaciones, el aljibe debe calcularse para el tiempo de autonomía de la instalación mas desfavorable (para cada una de las instalaciones).

Yo estoy proyectando una instalación para un centro comercial en la que tengo rociadores (REA2) + BIE(2xBIE25) + 1 hidrante exterior (por CTE). Si sigo al pié de la letra el RIPCI me sale un depósito de 550 m3, pero si siguiera al pie de la letra la UNE 23590 saldria.......mejor no pensarlo.

Cómo se puede justificar que se cumple un reglamento (RIPCI) si el mismo Reglamento te dice que cumplas una norma mas exigente?
Estoy hecho un lío.

Si me puedes aclarar algo te lo agradecería.

Saludos

TAMA58
29/03/2007, 21:21
Shark

Perdona no había visto tu contestación.

Efectivamente, si seleccionas un abastecimiento de agua combinadode la 23590 1998, debes calcular con el tiempo de autonomía mayor, pero

¿Por qué eliges ese tipo de abastecimiento?

Con los datos que das puedes tener otras posibilidades.

saludos

darkpollo
13/10/2008, 17:19
Hola.

Llevo una semana buscando esta UNE y no he sido capaz de encontrarla por ningún lado.
Podríais ayudarme a localizarla. Gracias.

invitado de piedra
16/11/2008, 23:32
Me parece que confundes la 23500 90, con la 23590.

La 23500 90 no está anulada

saludos


Pues yo creo que si que está derogada; la Une 12845 incluye, además de una descripción de los sistemas de rociadores automáticos, un apartado sobre los tipos de abastecimientos de agua que son como una revisión de lo que incluye la 23500.

El Tapao
17/11/2008, 00:33
Pues yo creo que si que está derogada; la Une 12845 incluye, además de una descripción de los sistemas de rociadores automáticos, un apartado sobre los tipos de abastecimientos de agua que son como una revisión de lo que incluye la 23500.

http://img152.imageshack.us/img152/7058/dibujoeh6.jpg

Jp1138
17/11/2008, 08:50
Jajaja, 20 páginas=25€ y ni siquiera impresa, estos de Aenor siempre tan atentos

Saludos

jasonkid13
17/11/2008, 12:23
A TAMA, una consulta en relación al RIPCI-RSCIEI,

Me acuerdo de un curso de Pedro Úbeda (el que redactó el ínclito anexo de dimensionado de instalaciones del RSCIEI) en el que nos afirmó que a falta de otra normativa oficial de aplicación más desarrollada, debían aplicarse directamente los valores y recomendaciones comprendidos en el documento RSCIEI-04. De hecho a él se lo habían encargado así...

A mi no me parece tan peregrino, con la estimación de la densidad de carga al fuego también nos remitimos al RSCIEI habitualmente aunque se trate de edificios no industriales....

¿Qué opináis?

sds



J

extremo
06/02/2009, 13:22
Talona he conseguido la norma 23500/1990, si me das un email te la envio.

Saludos.


BUENOS DIAS, ESTOY INTENTANDO LOCALIZAR LA UNE 23500 1990. AGRADECERIA QUE ALGUIEN ME LA FACILITARA. MI CORREO ES comercial@villacerpol.es. MUCHISIMAS GRACIAS EN TODO CASO.

dan
23/04/2009, 07:48
BUENOS DIAS, ESTOY INTENTANDO LOCALIZAR LA UNE 23500 1990. AGRADECERIA QUE ALGUIEN ME LA FACILITARA. MI CORREO ES comercial@villacerpol.es. MUCHISIMAS GRACIAS EN TODO CASO.

Para el que las necesite:

http://www.jmcprl.net/PUBLICACIONES/F23/UNE%20Contra%20Incendios/Normas%20Tomo%201.pdf

http://www.jmcprl.net/PUBLICACIONES/F23/UNE%20Contra%20Incendios/Normas%20Tomo%202.pdf

Saludos.

Crow