Dice el DB-SU1




4.2.2 Tramos

1 Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 3 peldaños como mínimo y salvará una altura de 3,20 m como máximo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,50 m en uso Sanitario y 2,10 m en escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria y edificios utilizados principalmente por ancianos.



Resulta que tengo una escalera exterior en un complejo hospitalario. La escalera es exterior (repito) va apoyada con un ascensor (tb exterior), y encima existe un recorrido practicable alternativo.
De verdad tengo que hacer un descansillo para salvar alturas de 2,50 m como máximo????

calderin
19/11/2007, 10:13
Esta exigencia no se establece por accesibilidad sino por incendio, ya existia en las normas NBE CPI anteriores.

Creo que vas a tener que poner un descansillo en esa escalera exterior.

Saludos

tete55
19/11/2007, 10:27
Esta exigencia no se establece por accesibilidad sino por incendio, ya existia en las normas NBE CPI anteriores.

Creo que vas a tener que poner un descansillo en esa escalera exterior.

Saludos
Si es por incendio, mejor me lo pones, porque esa escalera no evacua absolutamente a nadie.
Esta situada para mejorar la accesibilidad entre dos espacios exteriores seguros a distintos niveles