PDA

Ver versión completa : Medidas de protección colocación de tejas



perezdebrea
26/11/2007, 23:32
Beunas noches.
el motivo de mi consulta es el esiguiente. que medidas como coordinador imponeis, para la colacion de tejas??? poneis lineas de vida?? o como lo haceis??.

un saludo

juanc
27/11/2007, 08:49
Como CSS no debemos imponer ninguna medida, éstas deben venir impuestas en el ESS y a partir de él adaptadas en el PSS del contratista encargado de la colocación de la teja.

Imagino que esta respuesta, aunque obvia, no te servirá de mucho porque entiendo que hay que resolver la situación real en obra. Pero no estaría de más que revisarás el ESS


En realidad las medidas depende de la situación particular de cada tejado, de la inclinación, y del tramo de paño que estemos haciendo.

Lo primero es siempre pensar en protecciones colectivas tipo barandillas o andamios perimetrales para la colocación de últimas piezas. Además de las barandillas se pueden colocar cables fiadores donde amarrar el arnés del trabajador y si la cubierta es muy inclinada se podrían disponer pasarelas móviles para desplazarse sobre el tejado.

Si la inclinación es poca se suele tratar como un forjado más, disponiendo barandillas perimetrales y realizando el trabajo sin arnés, a excepción de los trabajos en borde de forjado que suelen hacerse desde el andamio.

absolut_charles
22/10/2008, 22:16
Compañero, si tienes opción haz que monten andamios perimetrales por encima de las barandillas sujetas al canto de la cubierta, ya que, como se ha comentado para colocar las ultimas tejas sería necesario retirar las barandillas.

Condiciones de uso | Publicidad | Acerca de | FacebookUnirse a Sólo Arquitectura en Facebook | TwitterSeguir a @SArquitectura en Twitter

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito del editor.