panduro
07/11/2005, 17:04
Hola a todos,
la duda es la siguiente. Según el estudio geotécnico para un solar en pendiente (40%) y substrato definido como roca dura, la resistencia máxima de trabajo aconsejada es de 3,5 kg/cm2 con un factor de seguridad=3. Por lo tanto la resistencia real es de 10,5 kg/cm2.

Para hacer un predimensionado de la cimentación he introducido en datos generales el valor de 3,5 kg/cm2. El programa determina una cimentación superficial de zapatas aisladas con unas dimensiones excesivas a mi entender (1,6x1,6 m en alcunos casos), y con una geometría que no se ajusta a lo que debería ser una zapata rígida, adecuada para un terreno rocoso (canto de zapata de 40cm). O sea, tenemos zapatas flexibles sobre apoyo rígido.

Sin embargo, si se introduce el valor de 10,5 kg/cm2 la cosa pinta mucho mejor, con zapatas de 80x80 aprox. aunque los cantos se mantienen de 40 cm, lo cual a mi entender es algo justito.

Es correcto introducir el valor de tensión admisible minorado? Cómo se le da el dato al programa de que se trata de un terreno rocoso?

Bueno, es todo por el momento.
Un saludo a la comunidad.

Pablo001
07/11/2005, 17:26
Panduro, la tensión de cálculo siempre debe de ser inferior o igual a la tensión admisible, con lo que tendrás que emplear los 3.5 (que es la admisible).

Otra cosa es que te parezca poco para una roca dura 3,5 k/cm2, pero igual está alterada o meteorizada, o los del estudio geotécnico se han curado en salud, tampoco dicen que tipo de roca es (argilita, arenisca, ....). Lo normal es emplear siempre coeficientes de seguridad de 3, y a veces 4.

Por lo que veo el axil de uno de tus pilares es de alrededor de 90 t, aumenta algo más el canto, a 50 ó 55 cm, y tendrás armaduras más razonables. Pero una zapata de 1.6x1.6 no es excesiva para 90 toneladas, es la conveniente para evitar tensiones en el terreno superiores a la admisible.

Saludos.

panduro
07/11/2005, 18:36
Hola pablo,
se agradece la respuesta.
En cuanto a tu comentario estoy totalmente de acuerdo en cuanto al procedimiento (no me queda otra, claro ;) ) Pero en este caso al tener una base dura entiendo que las tensiones en el subsuelo no se transmiten de la misma forma que en un terreno deformable. De ahí la necesidad de adptar el tipo de cimentación, que en el caso de ser rígida transmite los ensfuerzos en forma de bielas comprimidas.

Sin embargo el tipo de zapata que encuentro no cumple ni de lejos con el criterio de vuelo menor o igual a 2h. Aunque obviamente todas las comprobaciones de cálculo dentro del programa cumplen.
Los axiles en pilares más solicitados rondan las 60 tn según listados (viv uni Pb+2 y luz media entre pilares de 4,75).

En cuanto al tipo de roca se alternan capas de gres y conglomerados "de consistencia fuerte y compacidad muy densa".

castelar
08/11/2005, 08:50
Hola a todos:
Las zapatas que te salen en CYPECAD son correctas, recuerda que la relación a cumplir según EHE es vuelo/canto<=2 para ser rígidas, lo cual en tu caso se cumple con canto 40, ya que si la zapata es de 1.60, le restas la mitad del pilar que si es de 30cm te queda (80-15)/40=1.625.
Otra cosa es que no te guste y quieras darle mas canto. Por cierto, ¿qué opción tienes activada de longitud de anclaje de pilares?. Da la sensación de que todos tienen redondos del 12, pues en otro caso te aumentaría el canto.

Pablo001
08/11/2005, 09:42
Totalmente de acuerdo con Castelar, las zapatas son rígidas. Ten cuidado con las longitudes de anclaje de los arranques.

Saludos.

panduro
08/11/2005, 17:35
Pues si, teneis razón los dos: obviamente son rígidas. En cuanto a la longitud de anclaje en arranques tengo la opción por defecto, es decir "longitud calculada". Y efectivamente, excepto en tres apoyos el resto son todos redondos del 12. Qué vista castelar!! :eek: Ves algún inconveniente en que sea así?

En fin, tranquilos que luego todo esto se lo paso a mi calculista.
Un saludo y gracias

panduro
10/11/2005, 00:24
Conclusión: en tensión admisible del terreno se introduce el dato facilitado por el estudio geotécnico, que en este caso tiene un factor de seguridad de 3. 10.5/3=3.5. En cualquier caso?

castelar
11/11/2005, 18:58
Te aconsejo que pongas en longitud de anclaje la longitud básica de anclaje, ya que la calculada es la Lb neta, que es lo correcto, no te lo pongo en duda, pero cuando tengas que presentarlo a la OCT te pueden decir que no cumples, reserva técnica, justificación, discusión,....arroja la toalla y ganas tiempo, aunque tienes toda la razón que conste en acta.
Saludos.

panduro
18/11/2005, 12:09
Ok Castelar. Tomo nota.