10/03/2008, 13:51
Como se ha de justificar en la memoria de Ejecución el nuevo RITE? Hasta hace nada con rellenar la ficha correspondiente era suficiente, hay ficha para el nuevo RITE? está en elaboracion? No creo que valga la anterior, ya que sus cuadros se refieren a articuloso e IT que no corresponden con las nuevas.

Voy a instalar termos electricos y ACS solar y estoy algo perdido en cuanto a su justificación.

Gracias.

EL_INUTIL_©
10/03/2008, 14:39
Por lo visto, no puedo confirmarlo pero tengo un zumbido aun en mis oidos, que dice ....

Aunque pongas termo electrico debes dejar el conducto de extraccion de gases por si el propietario decide cambiar a caldera de gas ¿Podríais confirmar?

A tu pregunta de momento ni idea.

LAPTOPODO
10/03/2008, 16:54
Pues no tengo ni idea... lo tendré que mirar a ver. Pero este RITE con tanto consejito es un galimatias.

Mies
10/03/2008, 17:09
Aunque pongas termo electrico debes dejar el conducto de extraccion de gases por si el propietario decide cambiar a caldera de gas ¿Podríais confirmar? Te lo confirmo yo :D:D. Lo comentaron el otro dia los de la charla de Gas Natural...;)

carsanor
10/03/2008, 17:33
Ahora que lo decis...... en que apartado realizais el cálculo de la calefacción, en el HE-2, al igual que el agua en el HS-4 o 5 o yo que se....

es que en los proyectos presentados hasta ahora se ha quedado en el aire.

La electricidad íba en un apartado aparte

carsanor
10/03/2008, 17:34
Te lo confirmo yo :D:D. Lo comentaron el otro dia los de la charla de Gas Natural...;)

no me sirve....

claro, tirando para casa....:mad::mad:

Y si ponemos caldera también tenemos que poner circuito de termo, para por si acaso. Y por qué no también sitio para depósito de gasoleo, ao igual que reservamos sitio para basuras.:mad::mad:

EL_INUTIL_©
10/03/2008, 19:27
Y si ponemos caldera también tenemos que poner circuito de termo, para por si acaso.

Hace mucho tiempo compañero REBT.

carsanor
10/03/2008, 19:31
pues creo que no lo suelo poner, ya que para la caldera se coloca un interruptor del circuito 2... creo.

tete55
10/03/2008, 20:20
Por lo visto, no puedo confirmarlo pero tengo un zumbido aun en mis oidos, que dice ....

Aunque pongas termo electrico debes dejar el conducto de extraccion de gases por si el propietario decide cambiar a caldera de gas ¿Podríais confirmar?

A tu pregunta de momento ni idea.


Te lo confirmo yo :D:D. Lo comentaron el otro dia los de la charla de Gas Natural...;)
no jod...s!!!!!:mad::mad::mad:
entonces mejor dejar tb una habitación grande, por si en vez de termo eléctrico o de gas quiera poner una caldera de gasoleo...:mad::mad:

Y por la misma regla de tres, mejor calcular los forjados para una sobrecarga de 5000 kg por si el propietario quiere poner una acurario,
o hacer plazas de garaje de 25x10 por si el propietario se compra un trailer o un tanque...:mad::mad::mad::mad:

carsanor
10/03/2008, 21:30
y no nos olvidemos de la sobrecarga de piscinas en las azoteas

tutatis
10/03/2008, 23:29
Creo que el colegio de Arquitectos de Malaga ha elaborado unas hojas parecidas a las anteriores. Es posible que este colegio las haya cedido a otros.

berobreo
10/03/2008, 23:33
Buitreando me veo, tutatis.

Por cierto, carsanor, ya probé a aumentar la sobrecarga en las azoteas en algún edificio y casi no se nota el cambio.

LAPTOPODO
11/03/2008, 11:00
Veremos a ver que tiene Málaga

macatito
13/03/2008, 10:52
Nadie sabe como conseguir una ficha justificativa, es que a ver cómo se desarrolla la memoria, por favor, es urgente. Muchas gracias. En Málaga no veo nada.:)

berobreo
13/03/2008, 11:16
Es posible que este colegio las haya cedido a otros.
No lo creo, se toman la molestia de restringir el acceso.:mad:

Veremos a ver que tiene Málaga
Una zona restringida.:mad:

Muchas gracias. En Málaga no veo nada.:)
Supongo que los colegios tienen miedo a que les copien su valiosa información. ¡Horror! Un arquitecto de Burgos ha tomado una memoria de Málaga, devorando así los cerebros de quienes la elaboraron, algo nunca visto desde Lecter. ¡Horror! Un ingeniero de Huelva ha pillado una hoja de cálculo de Galicia.
:mad::mad::mad:
¡Cuánta tontería con la propiedad intelectual!

macatito
13/03/2008, 11:24
Si entrar si he entrado en la zona restringida, pero parece que no saben nada del nuevo RITE, es como un fantasma que está ahí. :mad:

berobreo
13/03/2008, 11:34
Si has entrado deduzco que perteneces al coamalaga. Pues nada, mándales un saludo y agradéceles que, gracias a esas políticas colegiales, si otro colegio como ese tiene algo, los colegiados de Málaga, al igual que casi todos los demás, no podrán acceder.
Por suerte, quedan algunos colegios que no tienen tanto miramientos.
Es más, voy a abrir un post en homenaje a aquellos que no creen que compartir esos documentos signifique regalar sus neuronas para lasaña.

macatito
13/03/2008, 12:53
Todos estamos de acuerdo contigo, sin lugar a dudas; pero mi pregunta sigue siendo ¿cómo justificar el nuevo RITE? ¿tengo que hacer de escribiente y presentar una supermemoria o me vale con una ficha justificativa? Es cuestión de tiempo sobre todo. Muchas gracias. :rolleyes:

Jp1138
13/03/2008, 13:45
Por lo visto, no puedo confirmarlo pero tengo un zumbido aun en mis oidos, que dice ....

Aunque pongas termo electrico debes dejar el conducto de extraccion de gases por si el propietario decide cambiar a caldera de gas ¿Podríais confirmar?

A tu pregunta de momento ni idea.

A nosotros nos lo dijeron en una charla de presentación del RITE que dió el IDAE, y sí, hay que ponerlo siempre aunque pongas eléctrico.

Saludos

tete55
13/03/2008, 20:44
A nosotros nos lo dijeron en una charla de presentación del RITE que dió el IDAE, y sí, hay que ponerlo siempre aunque pongas eléctrico.

Saludos

eso significa que no sólo tienes que poner paneles solares, sino que al sistema de apoyo mediante termo eléctrico le tienes que añadir encima una chimenea...:mad::mad:
Hay que ver que barato es redactar normas, y que caro seguirlas...:mad::mad:

berobreo
13/03/2008, 21:50
Artículo y página?

anggar
14/03/2008, 11:29
no jod...s!!!!!:mad::mad::mad:
entonces mejor dejar tb una habitación grande, por si en vez de termo eléctrico o de gas quiera poner una caldera de gasoleo...:mad::mad:

Y por la misma regla de tres, mejor calcular los forjados para una sobrecarga de 5000 kg por si el propietario quiere poner una acurario,
o hacer plazas de garaje de 25x10 por si el propietario se compra un trailer o un tanque...:mad::mad::mad::mad:

Je a este paso vamos a tener que reservar un espacio para telecomunicaciones de fibra optica y varios proveedores de telefonia y television por cable en promociones en pueblos de 50 habitantes.-

No me digais que ya hay que hacerlo, lo decia con sorna y muuuucha coña.

Goyoes
15/03/2008, 22:41
Je a este paso vamos a tener que reservar un espacio para telecomunicaciones de fibra optica y varios proveedores de telefonia y television por cable en promociones en pueblos de 50 habitantes.-

No me digais que ya hay que hacerlo, lo decia con sorna y muuuucha coña.

Tú dá ideas...:mad::mad::D:D

LAPTOPODO
25/03/2008, 13:10
La justificación de un suelo radiante tiene sentido que se haga en el HE-4? en el HS-4? ..... en una memoria de instalaciones aparte¿?

Unilhexio
25/03/2008, 18:35
eso significa que no sólo tienes que poner paneles solares, sino que al sistema de apoyo mediante termo eléctrico le tienes que añadir encima una chimenea...:mad::mad:


Chimenea que no puede ir por donde tú quieras, cuidadín, cuidadín...

berobreo
25/03/2008, 20:31
Chimenea que no puede ir por donde tú quieras, cuidadín, cuidadín...
Estírate un poco, Unilhexio, que no me leí el RITE y, si lo remedias, no pienso leerlo.

pao
26/03/2008, 09:56
Artículo y página?
IT 1.3.4.1.3.1
página 35964

JastIO
26/03/2008, 10:01
Como se ha de justificar en la memoria de Ejecución el nuevo RITE? Hasta hace nada con rellenar la ficha correspondiente era suficiente, hay ficha para el nuevo RITE? está en elaboracion? No creo que valga la anterior, ya que sus cuadros se refieren a articuloso e IT que no corresponden con las nuevas.

Voy a instalar termos electricos y ACS solar y estoy algo perdido en cuanto a su justificación.

Gracias.

Para salir del paso usa la misma ficha, le cambias la cabecera diciendo que cumples el nuevo RITE, y donde te hace referencia a las ITEs, directamente las borras:D.(yo de momento lo estoy haciendo así):D:D

Unilhexio
26/03/2008, 13:34
Estírate un poco, Unilhexio, que no me leí el RITE y, si lo remedias, no pienso leerlo.

IT 1.3.4.1.3

Notar lo de "que desemboque a cubierta" y las excepciones que se contemplan (sobre todo en nueva edicficación o reforma).

Viene a decir, que: o pones una caldera estanca o pones una caldera con emisiones de NOx clase 5, o tienes que ir obligatoriamente a cubierta con el conducto (bueno, también se salvan las viviendas unifamiliares en ciertos casos).

Edito: berobreo, yo me leería al menos ese artículo, porque es un conjunto de condicionantes que estoy por repasar los apuntes de lógica que tengo del instituto.

sigfrida
07/04/2008, 10:05
Si has entrado deduzco que perteneces al coamalaga. Pues nada, mándales un saludo y agradéceles que, gracias a esas políticas colegiales, si otro colegio como ese tiene algo, los colegiados de Málaga, al igual que casi todos los demás, no podrán acceder.
Por suerte, quedan algunos colegios que no tienen tanto miramientos.
Es más, voy a abrir un post en homenaje a aquellos que no creen que compartir esos documentos signifique regalar sus neuronas para lasaña.

Yo pensaba lo mismo...hasta que me di cuenta de que tampoco es justo que algunos COAs inviertan más en sus CATs y menos en cenitas colegiales. Pero bueno, tampoco me gusta que las cosas se infrautilicen y que se repita un trabajo ya hecho, entre compañeros. El problema es que muchos COAs se lleven mal entre sí, si no, todo fluiría mejor, aunque fuese a golpe de convenios y trueques (yo te mando mi ficha "x" y tú me invitas a tu cena colegial, por ejemplo :p)

carsanor
07/04/2008, 10:33
quiza sea momento de su derogación completa:D:D:D:D:D:D

Sucio
21/04/2008, 17:51
La justificación de un suelo radiante tiene sentido que se haga en el HE-4? en el HS-4? ..... en una memoria de instalaciones aparte¿?

yo lo suelo hacer asi.
en la memoria descriptiva: a grandes rasgos.
en separata tecnica aparte: propuesta de instalación de calefacción (incluida en el proyecto)
en el apartado de justificación del CTE: justificación por apartados y comparación con mínimos exigidos por el código

LAPTOPODO
29/05/2008, 12:43
Yo pensaba lo mismo...hasta que me di cuenta de que tampoco es justo que algunos COAs inviertan más en sus CATs y menos en cenitas colegiales. Pero bueno, tampoco me gusta que las cosas se infrautilicen y que se repita un trabajo ya hecho, entre compañeros. El problema es que muchos COAs se lleven mal entre sí, si no, todo fluiría mejor, aunque fuese a golpe de convenios y trueques (yo te mando mi ficha "x" y tú me invitas a tu cena colegial, por ejemplo :p)

Como diría Rosendo... veo veo.. mamoneo. :o

sigfrida
03/06/2008, 23:43
El Colegio de Cádiz tiene un modelo de justificación del nuevo RITE muy escueto y apañao.

Nixi
16/06/2008, 11:32
El Colegio de Cádiz tiene un modelo de justificación del nuevo RITE muy escueto y apañao.



Pero también se encuentra con acceso restringido... vaya, pensaba que los gaditanos nos librabamos...

polloloco
07/07/2008, 18:23
respecto el rite y las nave industriales...tengo una nave con planta baja (100 m2) y entreplanta (10 m) donde se alojarán oficinas...el propietario sólo quiere climatizar la parte d arriba, pues abajo es almacen...pero están unidas por una escalera metálica y no hay puerta ...cómo se calcula? considerando solo la planta alta (tendrás muchas perdidas por la falta de "puerta" o considerando ambas (sobredimensionando en exceso?

gracias

Apunto
10/07/2008, 09:47
Buenos días;
Yo para justificar el nuevo RITE empleo la memoria tipo que exige la delegación de industria de mi comunidad.
En ella esta bastante tabulado diferentes aspectos y es bastante útil y rápido.
Supongo que este tipo de fichas existen en todas las comunidades.
Un saludo.

Henrymorgan
10/07/2008, 11:39
Buenos días;
Yo para justificar el nuevo RITE empleo la memoria tipo que exige la delegación de industria de mi comunidad.
En ella esta bastante tabulado diferentes aspectos y es bastante útil y rápido.
Supongo que este tipo de fichas existen en todas las comunidades.
Un saludo.

Supones mal :(

Apunto
10/07/2008, 12:13
Tal vez antes debí dejar el enlace, pero supuse que es facil buscar en la documentación que solicita cada delegación de industria.

http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/ds/EconomiaEmpleo/pdf/341/357/Memoria%20T%C3%A9cnica%20RITE.pdf/_?asm=jcyl

En cualquier caso, espero que os sirva de algo.


Un saludo.

Apunto
20/07/2008, 19:37
Buenas tardes

Os adjunto la página de un foro que está bastante bien (ATECYR)

http://www.atecyr.org/eATECYR/foro_atecyr/index.php?board=1

Espero que os sirva.

1 saludo.

pepeillo
01/08/2008, 09:49
En la pagina del colegio de arquitectos de Canarias, en la sección de documentacion (http://www.coactfe.org/ncm/COACTFE/published_coac/DEFAULT/s_cat_redacproyect.html), tienen una ficha para justificar el RITE 2007. Es de acceso libre (de momento) y no me parece tan completa como otras que he encontrado en otros colegios (de uso restringido), pero puede servir para incluirla en la memoria.

La ficha del RITE 2007 se puede descargar aquí:

http://www.coactfe.org/ncm/COACTFE/published_coac/DEFAULT/cat/redaccion_proyectos/ficha_rite07_v10.zip

PachiB
01/08/2008, 15:03
Para Galicia, la ficha de justificación para industria, que también sirve como guión para ver qué hace falta justificar está aquí:
http://www.xunta.es/apps/gdp/showFile.do?conselleria=IN&procedemento=622A

La ficha está en la pestaña "Solicitude".