Ver versión completa : Escalera a garaje sin meseta (rellano)
Os explico mi caso:
Tengo una escalera para acceso a garaje de 2 escalones.
La escalera es ascendente como evacuacion.
Desde el sentido de entrada cuando termina la escalera, puedo colocar la puerta o necesito meseta?
La segunda preguna es, donde pone que la puerta no puede abrir hacia interior garaje?
Gracias
Os explico mi caso:
Tengo una escalera para acceso a garaje de 2 escalones.
La escalera es ascendente como evacuacion.
Desde el sentido de entrada cuando termina la escalera, puedo colocar la puerta o necesito meseta?
La segunda preguna es, donde pone que la puerta no puede abrir hacia interior garaje?
Gracias
está prohibido poner únicamente 2 escalones.
Mínimo 3, o convertir los escalones en una rampa, según el DB-SU.
Por otro lado, según el SU, tb considero que deberías tener meseta con una profundidad igual al ancho de la escalera.
berobreo
19/05/2008, 14:19
Tete55: SU1 2.3.b)
Por otro lado, según el SU, tb considero que deberías tener meseta con una profundidad igual al ancho de la escalera.
Coincido. SU 1, 4.2.3 :)
Por cierto:
Tete55: SU1 2.3.b)
Lo breve, si muy breve ¡¡¡brevíííísimo!!! :p
Tete55: SU1 2.3.b)
Si el garaje lo tiene en un edificio de viviendas, es cierto que se podrían poner únicamente 2 escalones, pero tampoco dice triton en ningún sitio que se trate de un edificio de viviendas :p
Una apreciación: si un edificio de viviendas tuviera una planta (normalmente la primera) dedicada a oficinas (uso administrativo) con acceso desde el garaje, o incluso si hubiera despachos profesionales en cualquier piso (tb uso administrativo) estaría prohibido el colocar únicamente 2 escalones...:rolleyes:
O sea, que, ateniendonos al CTE-DB-SU, podrían denegar la liciencia de actividad de un despacho profesional que se quisiera instalar en un edificio de uso residencial con únicamente 2 escalones en su recorrido de evacuación...:eek::eek::eek:
Así que yo, en la medida de lo posible me abstendría de colocar únicamente 2 escalones, aunque esté permitido...
estanjana
19/05/2008, 16:47
Segun incendios, la puerta de un garaje debe abrir en el sentido de la evacuacion, asi que, normalmente, se abre hacia afuera porque desde el garaje vas hacia afuera para escapar del incendio
EL_INUTIL_©
19/05/2008, 17:35
Aunque no esta bien explicado el tema, pone garaje y no sabemos si se refiere a aparcamiento que sería distinto.
Por otro lado "legalmente" discrepo con lo de la meseta, puesto que dos o tres peldaños NO ES UNA ESCALERA es un conjunto de peldaños :p :p :p, otra cosa es que sea una barbaridad ponerlo por lo incomodo del uso de la puerta.
Segun incendios, la puerta de un garaje debe abrir en el sentido de la evacuacion
:confused: :confused: :confused:
estanjana
19/05/2008, 17:46
Me he colado, lo he dicho un poco a la ligera, segun DB_SI,
"abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:
-prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o 100 personas enlos demás casos, o bien.
-prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada"