Ver versión completa : Dimensionado de conductos extracción en garajes



carlos.d.m
31/05/2006, 17:19
Según el punto 4.2.2. (conductos de extracción para ventilación mecánica del documento básico HS3) el área de los conductos de extracción cuando estos se dispongan contiguos a un local habitable tiene que ser S=2'5 x Qvt.
¿El hueco vertical de ventilación hasta cubierta, tiene que ser de esa dimensión?, porque aplicando esta fórmula las dimensiones del hueco para un ejemplo concreto es el doble de la sección de cálculo por caudal

edu
27/09/2006, 19:36
si, tiene que ser esa dimensión como mínimo, pero debes tener en cuenta, además las pérdidas de carga del conducto (longitud, codos, tes, etc.)

EL_INUTIL_©
28/09/2006, 08:15
carlos.d.m. yo creo que la clave esta en cuando estos se dispongan contiguos a un local habitable, creo si no me equivoco dado que ya sabeis que soy un poco inutil, que con eso lo que se busca es descender la velocidad del aire en el conducto para bajar la sonoridad del mismo, cuando lo que se tenia que hacer es insonorizarlo.