Oclock
05/06/2006, 12:15
Hola, pues eso que necesito vuestra ayuda, este post es el siguiente al que puse anteriormente "Agua en la excavación", y no sabía si ponerlo anexo al mismo u otro aparte y he creído que mejor así, bueno os cuento...
Acabaron todo el vaso de hormigón en toda la piscina, el cual para ello pusieron una bomba de achique y listo, lógicamente para poder sacar ese agua durante la obra, profundizaron en un extremo "al lado unos 30 cm de más" un poco más profundo para situar dicha bomba, ese hueco al quedar en el exterior del vaso sigue manando agua, muy poco, mas o menos de unos 50 cm a 60 cm. Me han dicho que no lo tape hasta que no acaben todo la piscina, aunque para ello me incomode a la hora de levantar muro del final más lo poco que haga en los laterales y luego que lo rellene sin más.
Ellos me comentan que ese agua es poco, por lo que al empotrar toda esa cantidad de hormigón en el vaso, unos 30 cm en paredes y suelo, haría presión sobre el nivel freático y el agua buscaría su salida puesto que el terreno está un poco en pendiente, aun así ese agua le viene bien al hormigón ya que ese hormigón al estar humedecido durante toda su vida, ganaría en resistencia y compacidad.
Mi duda, la cual me tiene intranquilo como ya os comenté, si ese agua no la saco de ninguna forma, de que manera puede perjudicarme?? o por el contrario, aprovechar ese hueco sin rellenar, tal cual de tierra, para extraerla y así usar ese agua para riego y lo que creo más importante para ir controlando ese nivel freático y claro en un momento dado conectarlo tal cual a mi alcantarilla.
En el caso de usar ese hueco, he pensado rellenar el fondo de grava, revestir la pared de malla para impedir que se desprenda tierra y ensucie el agua, además de nunca impedir que el agua siga su curso, meter un tubo de pvc de 30 y dentro una bomba con lo cual quedaría como una tubería con salida al exterior.
Que os parece?? a mi desde luego el piscinero me comenta que no me preocupe, que en la sierra de Segovia es lo más normal, lo cierto que ha sido muy profesional en todo, pero esto del agua no me deja dormir.
Os ruego que me echéis una manita para zanjar este asunto y quedarme tranquilo, de todas formas os adjunto un esquema de más o menos como es la cosa, también os apunto los datos del informa geotécnico que si no es legible o lo transcribo aquí:
1,20 m.: Relleno de origen atrópico, tierra vegetal, material removilizado y restos de obra, piedra, etc..
A partir del 1,30 m.: Roca granítica sana. Alta compacidad y mucha resistencia de color ocre.
Muchas gracias.
Os paso el esquema de la situación:
http://img160.imageshack.us/my.php?image=plan2yj.jpg
Acabaron todo el vaso de hormigón en toda la piscina, el cual para ello pusieron una bomba de achique y listo, lógicamente para poder sacar ese agua durante la obra, profundizaron en un extremo "al lado unos 30 cm de más" un poco más profundo para situar dicha bomba, ese hueco al quedar en el exterior del vaso sigue manando agua, muy poco, mas o menos de unos 50 cm a 60 cm. Me han dicho que no lo tape hasta que no acaben todo la piscina, aunque para ello me incomode a la hora de levantar muro del final más lo poco que haga en los laterales y luego que lo rellene sin más.
Ellos me comentan que ese agua es poco, por lo que al empotrar toda esa cantidad de hormigón en el vaso, unos 30 cm en paredes y suelo, haría presión sobre el nivel freático y el agua buscaría su salida puesto que el terreno está un poco en pendiente, aun así ese agua le viene bien al hormigón ya que ese hormigón al estar humedecido durante toda su vida, ganaría en resistencia y compacidad.
Mi duda, la cual me tiene intranquilo como ya os comenté, si ese agua no la saco de ninguna forma, de que manera puede perjudicarme?? o por el contrario, aprovechar ese hueco sin rellenar, tal cual de tierra, para extraerla y así usar ese agua para riego y lo que creo más importante para ir controlando ese nivel freático y claro en un momento dado conectarlo tal cual a mi alcantarilla.
En el caso de usar ese hueco, he pensado rellenar el fondo de grava, revestir la pared de malla para impedir que se desprenda tierra y ensucie el agua, además de nunca impedir que el agua siga su curso, meter un tubo de pvc de 30 y dentro una bomba con lo cual quedaría como una tubería con salida al exterior.
Que os parece?? a mi desde luego el piscinero me comenta que no me preocupe, que en la sierra de Segovia es lo más normal, lo cierto que ha sido muy profesional en todo, pero esto del agua no me deja dormir.
Os ruego que me echéis una manita para zanjar este asunto y quedarme tranquilo, de todas formas os adjunto un esquema de más o menos como es la cosa, también os apunto los datos del informa geotécnico que si no es legible o lo transcribo aquí:
1,20 m.: Relleno de origen atrópico, tierra vegetal, material removilizado y restos de obra, piedra, etc..
A partir del 1,30 m.: Roca granítica sana. Alta compacidad y mucha resistencia de color ocre.
Muchas gracias.
Os paso el esquema de la situación:
http://img160.imageshack.us/my.php?image=plan2yj.jpg