PDA

Ver versión completa : Parámetro de cálculo. Sistema de protección contra rayos



Alexx78
14/06/2006, 18:52
Por más vueltas que le doy, soy incapaz de intepretar el siguiente parámetro de cálculo para hallar la frecuencia esperada de impactos (SU-8. 1.3.)

Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.

Alguien me puede echar un cable?

vorpal
14/06/2006, 20:49
Yo lo hago de la siguiente forma:

Dibujate en AutoCAd u otro programa de dibujo la planta del edificio con una polilínea.
hazle una equidistancia a una distancia = 3H (H es la altura del edificio)

El área encerrada por esa polilinea es el área de la superficie de captura.

Si tienes un edificio formado por volúmens con distintas alturas, entonces trata cada volumen de forma independiente haciendo ese mismo proceso, y saca la envolvente de todas las polilineas que te salgan. Es un poco coñazo, pero es lo que hay.

Yo me he hecho una mini hoja de excel para edificios prismáticos, en la que le doy las dimensiones x, y y z y me lo hace automático (más o menos)

Saludos.

Alexx78
04/08/2006, 18:33
Menudo jaleo para sacar el área. Me gustaría saber en base a qué criterios, han sacado este parámetro.

Prefiero ir a pescar
03/01/2007, 00:45
[quote=vorpal;28545]Yo lo hago de la siguiente forma:

Dibujate en AutoCAd u otro programa de dibujo la planta del edificio con una polilínea.
hazle una equidistancia a una distancia = 3H (H es la altura del edificio)

El área encerrada por esa polilinea es el área de la superficie de captura.
quote]

Hola, pero de esta manera en los vértices de tu polilínea tienes una distancia superior a 3H... ¿no seria mejor hacer una equidistante a una distancia 3H de cada lado de tu planta y luego unir estas lineas con segmentos de arco? así tenemos una equidistancia de 3H en todos los puntos del perímetro!
Un saludo.

Amenofis
03/01/2007, 17:53
...pero de esta manera en los vértices de tu polilínea tienes una distancia superior a 3H...
Bueno, en todo caso, estaría del lado de la seguridad, ¿no?:D Y para un primer cálculo gordo y aproximado, no pierde más tiempo, si no es estrictamente necesario...:)

Condiciones de uso | Publicidad | Acerca de | FacebookUnirse a Sólo Arquitectura en Facebook | TwitterSeguir a @SArquitectura en Twitter

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito del editor.