Ver versión completa : Protección de estructuras metálicas



muten
13/07/2006, 00:45
Cuanto protege contra el fuego un falso techo de yeso que tenga arriba una estructura de vigas y viguetas metálicas y forjado colaborante? sería EF-? RF-? en que norma viene esto? como puedo justificar esa resistencia.

muten
13/07/2006, 01:20
Le oí a alguien que 1cm de yeso equivale a 30 minutos de resistencia al fuego, en perfiles metálicos, eso de donde sale?

muten
13/07/2006, 01:26
..mira que soy burro eso viene aqui http://www.mtas.es/insht/ntp/ntp_039.htm

no obstante la primera pregunta sigue vigente.

Pablo8000
19/07/2006, 13:44
Pero eso pone que no es válida y que está derogado...

eloscar
19/07/2006, 13:55
Yo creo que un falso techo no se puede considerar como protección de una estructura, porque de hecho en ese falso techo lo normal es:
1. Que tenga múltiples perforaciones de lamparas, rejillas, etc
2. Que entre el falso techo y el forjado discurran instalaciones, que son un posible foco de incendios.
Otra cosa es que sea un revestimiento de placa de escayola, esto es, pegado completamente a la estructura (todo lo pegado que se pueda, claro).
Es una opinión ;)

arckko7
19/07/2006, 21:56
Como bien dice ElOscar, te limita bastante el uso del falso techo, ya que no puedes perforarlo ya que lo debilitas en su RF!!!

Lo mejor es que consultes en Pladur o Knauff! :D

EL_INUTIL_©
20/07/2006, 08:26
No discrepo con la imposibilidad de usar placas de escayola-yeso como elemento de proteccion ante la estructura, pero si vario incluso las causas por las que no se puede usar y si alguien ha visto un incendio comprendera que es cierto lo que digo.

Independientemente de que este o no taladrada la placa del falso techo, cuando se produce un incendio estas se calienta y se dilatan fuertemente, por lo que el resultado es que la placa de escayola se rompe y cae al suelo, pero ademas MUY RAPIDO.

En un incendio que vi, pudimos comprobar como las zonas de techo con placas de escayola estaban casi todas en el suelo, solo quedaban unos restos, mientras que parte del techo enlucido directamente mantenia el yeso pegado al forjado y vigas.

En concreto el DB-SI ya te advierte de que la proteccion con yeso por espesor puede considerarse SALVO placas.