PDA

Ver versión completa : Microfisuras en la capa de compresión



agu
21/11/2005, 19:57
Hola :
En un forjado reticular se ha formado una cantidad tremenda de microfisuras que miden unos cuatro o cinco cm de profundidad , o sease toda la capa de compresion. Quisiera conocer vuestra opinión y si es posible que alguien me comente cual es el cometido de dicha parte de la estructura.

Un saludo y gracias de antemano.

vorpal
21/11/2005, 20:17
¿que forma tienen esas fisuras? ¿donde están? ¿siguen alguna dirección concreta? ¿aparecen en todo el forjado o sólo en alguna zona concreta? ¿están en zonas de nervios? ¿en zonas de capiteles?...

Si puedes, cuelga alguna fotico.

Saludos.

agu
21/11/2005, 20:23
Estan en todo el forjado hay al menos un centenar , la mas grande mide unos dos metros y una anchura de 1 o 2 mm , sospecho que el causante ha sido el estructurista por usar un hormigon caducado o esta muy "lavado".

Gracias

agu
21/11/2005, 21:12
Estan en todo el forjado hay al menos un centenar , la mas grande mide unos dos metros y una anchura de 1 o 2 mm , sospecho que el causante ha sido el estructurista por usar un hormigon caducado o esta muy "lavado".

Gracias

vorpal
22/11/2005, 07:39
Estan en todo el forjado hay al menos un centenar , la mas grande mide unos dos metros y una anchura de 1 o 2 mm , sospecho que el causante ha sido el estructurista por usar un hormigon caducado o esta muy "lavado".


:eek: :eek:
Eso no son MICROFISURAS, SON GRIETAS COMO LA COPA DE UN PINO, las microfisuras son apenas visibles a simple vista, tamaño capilar.

¿siguen alguna dirección determinada? ¿están en zonas de nervios o capiteles de pilares?

Yo iría pidiendo presupuesto para hacer una prueba de carga.

Saludos.

PEPIN TROVATOR
22/11/2005, 07:54
agu, lo de la foto o un croquis o esquema si no puedes un plano es fundamental para poder determinar qué pasa con ese forjado, creo yo

EL_INUTIL_©
22/11/2005, 09:35
Mala mala pinta, tener grietas (como la copa de un pino), un centenar en un forjado reticular..... y por todo el forjado .....

En la capa de compresión? de que grueso y que mallazo se empleo?
En los nervios ? Canto, ancho y armado.



Cype cuando calcula las zapatas, no tiene en cuenta el peso de la misma, y su poder como carga centradora. Algo que se les debería comentar

Y los albaranes de los camiones no los mira nadie?

Jd.Estructuras
22/11/2005, 13:50
Si es algo estructural deberían de aparecer grietas por debajo del forjado, existen????

Frifri
22/11/2005, 14:41
Estaría bien que dijeses también qué superficie tiene ese forjado reticular, qué tipo de forjado reticular habeis empleado y lo que te preguntaban del mallazo, cuándo se hormigonó y cuando han salido esas grietas.

No se si será una barbaridad, pero sólo se me ocurre que sea una cuestión de retracción del hormigón.

carsanor
22/11/2005, 15:14
quizas esa retracción provenga de que le echaron agua para fluidificar en obra, o el mismo camionero de camino, o en la planta....

me imagino que no se heló el forjado, ya que nos lo hubieses indicado, y no suele mostrar la patologia que comentas.

que acabado tiene el forjado? es acabado visto?

y en los nervios del forjado reticular... hay retracción?

fotos, queremos fotos ;)

Lobo López
22/11/2005, 15:17
jejeje

ya sabeis, si pasa en tu obra es una microfisura, si pasa en la del vecino el canyon del colorado!!

:) :) :)

LL

agu
22/11/2005, 22:14
En realidad solo hay una grande de 2 metros las demas estan extendida por todo el forjado sin dirección unica miden alrededor de 30 cm de media 5 de profundidad y 1 mm de anchura, por lo que solo afecta a la capa de compresion se han extraido probetas y se ha observado su profundidad, la resistencia del hormigon es la correcta, las grietas han salido en las primeras 12 horas del hormigonado.

El forjado mide alrededor 90 m2 y el mallazo es de 5 mm. capiteles cada 2 m.
Las fotos intentare enviarla a lo largo de la semana, decidme si podeis algo mientras. ya q tengo pesadillas con el tema.
saludos

PEPIN TROVATOR
22/11/2005, 23:34
Por lo que cuentas parecen debidas a retracción plástica del hormigón (aunque muy fuerte, demasiado profundas y anchas) ¿seguro que tienen una distribución totalmente aleatoria y no se corresponden con nada? De todos modos, si sólamente afectan a la capa de compresión deja de tener pesadillas, no son tan graves! :D
Un saludo

wyli
23/11/2005, 12:01
En que zona :confused: las fisuras suelen salir en las zonas de tracción, zona inferior del forjado en centro de vano y superior en pilares....

agu
28/11/2005, 22:14
Alguien me da algun consejo para refozarlo, ?????
Gracias y saludos

carsanor
29/11/2005, 01:20
fotos, queremos fotos :) :)

vorpal
29/11/2005, 09:00
Alguien me da algun consejo para refozarlo, ?????
Gracias y saludos

Yo primero haría prueba de carga, que lo mismo no hay que reforzar.
Saludos.

Jd.Estructuras
29/11/2005, 15:58
Un consejo sin ver lo que puedes tener: Haz una prueba de carga y si da bien repara con mortero expansivo, de alta resistencia, resina epoxi o similar.