Ver versión completa : Previsión de climatización



tete55
25/07/2006, 06:43
Necesito hacer un predimensionamiento somero de las frigorias necesaria que voy a necesitar en un edificio de uso oficinas en Córdoba, y la verdad es que no estoy muy seguro de como hacerlo.

Me han comentado que unas 100 frig/horas es un número gordo que puede valer.

Alguna opinión al respecto???

Alberto
25/07/2006, 08:15
Si, 100 frig/h es un numero gordo muy aproximado, ojo que este error es muy comun: Las capacidades frigorificas de las maquinas en los catalogos suelen venir en watios y 1 w=0.86 f, multiplica por 100 y luego por 1.14 (parece una tonteria pero he visto muchas instalaciones quedarse cortas por esto).

Presta atencion a si son oficinas con mucha carga por insolacion y mira la simultaneidad en el funcionamiento y si habra zonas que no funcionen y otras que si.

Otra cosa a tener en cuenta que en equipos de climatizacion con condensacion por aire y si estos van a ser usados en bomba de calor como calefaccion, pensar que las potencias en catalogo son para temperaturas externas de 6/8ºC en Invierno y si las condiciones de proyecto son inferiores el rendimiento baja y si podemos bajar de 0º ese rendimiento puede ser del 60% de la potencia de catalogo.

Un saludo.

EL_INUTIL_©
25/07/2006, 08:40
A mi tete me sale algo mal con ese numero :rolleyes: 100 frig/horas

Me falta algun parametro no? m² m³ persona :D :D :D

tete55
25/07/2006, 08:46
Se trata de un edifico para una clínica de radiología de 435m2 en Córdoba.
El sistema de climatización previsto, a priori es por fan coils.

Según tus cálculos, Alberto, necesitare 43500 frig/hora = 37,4 KW, no?

Solo necesito el número gordo para ver que equipo exterior necesito y que ruido me produce para justificar el cumplimiento del RPCCA

EL_INUTIL_©
25/07/2006, 09:36
Pero es lo que te decia tete55, 100 frigorias por hora y m² esto es lo que te faltaba, evidentemente es un numero gordo y puede influir mucho los volumenes, equipos, personas ....

Te recuerdo Tete55 que en Andalucia, el tema de aislamiento acustico debe estar realizado por "tecnico acreditado".

http://www.ruidos.org/Normas/Orden_And_040629.html

tete55
25/07/2006, 10:19
Te recuerdo Tete55 que en Andalucia, el tema de aislamiento acustico debe estar realizado por "tecnico acreditado".



Lo se, ya me he puesto en contacto con uno, y me pide ese dato (entre algunos otros) para dar el informe

Alberto
26/07/2006, 10:41
Se trata de un edifico para una clínica de radiología de 435m2 en Córdoba.
El sistema de climatización previsto, a priori es por fan coils.

Según tus cálculos, Alberto, necesitare 43500 frig/hora = 37,4 KW, no?

Solo necesito el número gordo para ver que equipo exterior necesito y que ruido me produce para justificar el cumplimiento del RPCCA

Si esos m2 son los totales y pensando que habra zonas de esos m2 sin climatizar la cifra de 100 fxm2 te servira, pero es al reves, 43500 f/h=49.590 Kw. Una enfriadora para esa potencia Marca Hitecsa de 50 Kw. da 56 dbA, con ventiladores axiales. La de potencia superior 60 Kw nos da 57 dbA. Datos de catalogo.

Clivet otra marca de enfriadoras en potencias similares y ventiladores axiales (menos ruido, instalacion en exterior) nos da 61 dbA.

Un saludo.

tete55
26/07/2006, 10:58
no entiendo muy bien, si 1frig/h·m2=0,86W -> 43500 frig/h·m2= 37410 W, no 49590 W

no se , algo no me cuadra, a menos que 1W= 0,86 frig/h·m2 :confused: :confused: :confused:

Alberto
26/07/2006, 15:10
no entiendo muy bien, si 1frig/h·m2=0,86W -> 43500 frig/h·m2= 37410 W, no 49590 W

no se , algo no me cuadra, a menos que 1W= 0,86 frig/h·m2 :confused: :confused: :confused:

sorry, al releerlo he visto que me equivoque al escribirlo es asi 1 W=0.86 fr. Lo cambio .


Salu2

vorpal
26/07/2006, 15:18
El número gordo que suelo utilizar yo es 40 Kcal/m3, que para 2.50 m libres cuadra con esas 100 Kcal/m2 (o 100 frigorías/m2) de las que hablais.

Saludos.

Caradeajco
12/10/2006, 17:14
El número gordo que suelo utilizar yo es 40 Kcal/m3, que para 2.50 m libres cuadra con esas 100 Kcal/m2 (o 100 frigorías/m2) de las que hablais.

Saludos.

Si es para un predimensionado ponle mejor 200 Kcal/h·m2 en frio y 125 Kcal/h·m2 en calor: no te quedaras corto en cuanto a potencia y ademas la potencia sonora de la/s unidad/es exteriores no variara mucho. Preocupate mas por la presion sonora de las unidades interiores, esas son las que mas dolores de cabeza te daran.
Ten en cuenta que si es una clinica radiologica debes tener cuidado con los caudales de aire exterior (que aumentan bastante el ratio) y que puede haber algunos locales con la consideracion de quirofano, algunos espacios que necesitaran solo frio durante todo el año (salas de TAC, rayos X, etc...), te lo comento porque ya he hecho un par de proyectos de climatizacion parecidos, y por ejemplo para un quirofano salen (en Sevilla) ratios de 250 a 300 Kcal/h·m2 en frio. Lo de las 100 Kcal/h por metro cuadrado en Cordoba no se lo pondria ni a mi casa por cuanto menos a una clinica radiologica.

Caradeajco
12/10/2006, 17:18
Si es para un predimensionado ponle mejor 200 Kcal/h·m2 en frio y 125 Kcal/h·m2 en calor: no te quedaras corto en cuanto a potencia y ademas la potencia sonora de la/s unidad/es exteriores no variara mucho. Preocupate mas por la presion sonora de las unidades interiores, esas son las que mas dolores de cabeza te daran.
Ten en cuenta que si es una clinica radiologica debes tener cuidado con los caudales de aire exterior (que aumentan bastante el ratio) y que puede haber algunos locales con la consideracion de quirofano, algunos espacios que necesitaran solo frio durante todo el año (salas de TAC, rayos X, etc...), te lo comento porque ya he hecho un par de proyectos de climatizacion parecidos, y por ejemplo para un quirofano salen (en Sevilla) ratios de 250 a 300 Kcal/h·m2 en frio. Lo de las 100 Kcal/h por metro cuadrado en Cordoba no se lo pondria ni a mi casa por cuanto menos a una clinica radiologica.

!:eek: Me parece que me he confundido de mensaje, estaba viendo otro de una clinica radiologica !:eek: De todas formas ponle 175 Kcal/h·m2 en frio y 125 Kcal/h·m2 en calor, mas o menos es el ratio que suele salirme a mi en el calculo de cargas termicas en el caso de oficinas.