HOla a todos. El tema es el siguiente: estoy realizando la instalacion de un garaje, y a la hora de la deteccion de incendio estoy un poco perdido sobre la colocacion tanto de los detectores de CO como los de humo. ¿que distancia deben de colocarse? ¿que normativa debo de aplicar para su distribucion y colocacion?

TAMA58
31/07/2006, 09:44
Detección de CO:
No hay normativa a nivel estatal. Valor usual: Un detector cada 200-300m2

Detección incendio:
Norma UNE 23007 14

Garaje de menos de 6 m de altura:

De humos: 1 detector cada 60 m2
De temperatura: 1 detector cada 20 m2

saludos

selu
31/07/2006, 10:02
Si, tengo la norma UNE 23007, pero a que distancia deben de estar cada detector, ya que una superficie de 60m2 puede ser un circulo, cuadro rectangulo, forma poligonal,.... Creo recordar que en normas CEPREVEN establecia unas distancias para la colocacion de los detectores, pero no recuerdo cual es esa distancia

TAMA58
31/07/2006, 10:05
Si, tengo la norma UNE 23007, pero a que distancia deben de estar cada detector, ya que una superficie de 60m2 puede ser un circulo, cuadro rectangulo, forma poligonal,.... Creo recordar que en normas CEPREVEN establecia unas distancias para la colocacion de los detectores, pero no recuerdo cual es esa distancia

En la 23007 14 Tabla A1 y A2, en función de la altura y superficie del local.

saludos

selu
31/07/2006, 10:25
Ya TAMA58, pero insisto en la norma 23007 no especifica distancias entre detectores, solo especifica area que debe de cubrir un detector y distancia entre un detector y cualquier elemento del techo (todo ello en funcion del tipo de techo, altura, y superficie del local)

TAMA58
31/07/2006, 10:47
La distancia máxima entre dos detectores será Smax * 2, para poder cumplir S max

saludos

selu
31/07/2006, 11:39
Creo que no puede ser asi, ya que si se toma esa distancia (por ejemplo Smax=9.9 --> 19.8m entre detectores), ¿que distancia habria que tomar para otro detector que este en la otra direccion perpendicula?, se esto si el area debe ser (por ejemplo) 60m2 nos queda una distancia de 3m, y nos sale un rectangulo demasiado alargado, cuando el area que cubre un detector es mas bien circular

Actualmente lo estoy haciendo de la siguiente forma:

Tomo un rectangulo de 9x6 (=54m2) y coloco el detector en el centro, por lo que me aseguro la distancia entre dectectores sea Smax y el area que debe de cumplir. Pero la duda es, si esto se puede hacer realmente asi o se debe de coger superficies circulares, para cubrir todas las zonas?

TAMA58
31/07/2006, 11:55
selu

Puedes adoptar el método que creas oportuno, la norma no exige ninguno, siempre que cumplas las dos condiciones exigidas de:
-superficie MAXIMA de vigilancia
-distancia MAXIMA entre detectores

Evidentemente la superficie ideal para la vigilancia de un detector es el círculo.

saludos

selu
31/07/2006, 12:00
Gracias TAMA58. Seguire con mi rectangulo de 9x6, hasta que encuentre algo (o alguien) que me diga lo contrario.

salu2

berobreo
31/07/2006, 13:04
Creo que eso depende de los detectores. Mira la documentación técnica o consulta con la casa. Supongo que además sería buena idea que su alcance estuviera certificado.

EL_INUTIL_©
31/07/2006, 13:04
Lo que te dice tama58 es lo que hay, aplica el criterio que quieras, yo particularmente y al igual que TAMA58, siempre lo hago mediante circulos, porque es lo mas logico.

selu
31/07/2006, 13:15
El problema de los circulos es que no llega a "cubrir" las esquinas de una superfice rectangular. Para que los circulos las "cubra" se pierde bastante superficie (creo), por lo que se incrementa el numero de detectores.

berobreo
31/07/2006, 13:24
Creo que el problema es justo el que dices, pero leído al revés. Lo lógico es que el detector tenga una alcance igual en todas las direcciones, es decir, que cubre efectivamente un área circular.

Para que los circulos las "cubra" se pierde bastante superficie
Cierto, pero quien cubre el área no son los círculos, sino los detectores. Si supones áreas rectangulares cuyas esquinas queden fuera del alcance de los detectores, estos no se enterarán de lo que pasa en ellas.

TAMA58
31/07/2006, 13:37
Lo que estáis debatiendo es cuestión de criterio del técnico.
La norma marca unas exigencias mínimas generales de vigilancia (superficie máxima vigilada y distancia máxima) que hay que cumplir, como se cumplan es cuestión de la "calidad" que el técnico quiera dar a la instalación: rectángulo, cuadrado, círculo circunscrito, círculo inscrito, círculos solapados...., son criterios que debe elegir el diseñador.

Siempre quedan además casos particulares (como los pasillos) que no se puede adoptar todos los criterios.

saludos

jano
31/07/2006, 13:47
El problema de los circulos es que no llega a "cubrir" las esquinas de una superfice rectangular. Para que los circulos las "cubra" se pierde bastante superficie (creo), por lo que se incrementa el numero de detectores.

perdona que haga aquí una observación: eso es engañarse a sí mismo. Si no cubre, no cubre. Es como si lo haces por círculos y dices, "bueno, aquí no llega, pero si hago el círculo más grande, ya llega" :D

Lo ideal es que una instalación sea relativamente redundante. No veo problema -aparte del económico- en que haya zonas que se solapen.

selu
31/07/2006, 16:21
Tienes razon Jano. Sere que soy muy rebuscado buscando la cuadratura del circulo debido a que la mayoria de las superficies suelen ser rectangulares no?

gusu
07/12/2007, 21:56
aunque este tema es ya antiguo....

si tenemos un pasillo de 4 metros de ancho y 20 de largo, cuantos detectores de humo pondreis? (cada detector 60 m2): 2 (por tema de superficie) o los que salgan de aplicar el area de captación del sensor mediante circulos (en este caso salen más...)

a ver que opinais

jano
08/12/2007, 01:58
cuanto cuesta un detector?

gusu
08/12/2007, 02:49
Por el precio no es, se trata de conocer cual es la manera correcta de instalar en esta situación, o por lo menos la mas adecuada.

berobreo
08/12/2007, 11:15
Vaya por delante que de detectores sé bien poco.
El detector tiene un alcance y el área que cubre es una orientación para hacer un número gordo en grandes superficies, por lo que no tiene el más mínimo sentido aplicarlo en este caso. Si el detector tiene un alcance de cuatro metros y medio detectará lo que pase a menos de cuatro metros y medio. Si está en superficie abierta, cubrirá una zona circular, pero si está en un pasillo cubrirá sólo esa zona de pasillo. Lo que quede detrás de la pared no se puede llevar al otro lado del pasillo porque algún papelito diga que cubre 60m².
Un humano, con su brazo, abarca un metro a su alrededor, con lo que puede coger objetos en un área de 3 m². Aunque lo pongas en un pasillo de 50 cm. (sí, ya lo sé, el pasillo no cumple CTE) no por ello sus brazos llegarán a pillar cosas a 3 m.

gusu
08/12/2007, 20:12
De esta forma puedo entonces disponer los detectores teniendo en cuenta que la norma UNE me permite una distancia entre ellos de unos 9 metros (si no recuerdo mal). Los nueve metros por el ancho del pasillo, me cumple en superficie de captacion (60 m2), y pongo a su vez un numero menor de detectores...me explico tan bien que solo me habré enterado yo....

berobreo
09/12/2007, 01:03
Lo que te quiero decir es justo lo contrario. Puedes ponerlos a nueve metros, punto. Los 60 m² no significan nada. Nada. Si el pasillo tiene 4 m de ancho, un detector sólo cubrirá 35 m² de pasillo en el mejor de los casos (situado en el eje del pasillo), incluso 30 m² si está en una pared. El resto del área que podría cubrir está fuera del pasillo y se pierde, no puedes llevarla a otra punta del pasillo.
En definitiva, que no le veo el más mínimo sentido traducir el alcance a área.

Sherlock
09/12/2007, 09:19
En la NBE CPI 81 se recomendaba que en áreas abiertas se dispusiesen cada 60 m2, y en elementos lineales (como pasillos) cada 10 metros lineales.

gusu
09/12/2007, 12:24
Deacuerdo así lo haré, uno cada 9 metros.