Ver versión completa : BIE con armario
sabe alguien si se puede poner una bie, con un armario/registro en una columna, el armario, estaría debidamente señalizado, lo único que la Bie no estaría visible.
Vamos con un armarito de los que se presionan y se abren.
gracias!
Amenofis
30/08/2006, 15:56
osea, una BIE empotrada? esa es la cuestión? si es así: sí, se puede (eso espero al menos:rolleyes:, porque yo las coloco con cierta asiduidad). el temita está en que, claro, ha de ir debidamente señalizada -ya sabes: pegatina en el paño sobre la BIE, y pegata en la propia puerta del armario contenedor- y toda la demás gaita...
Si la empotras, configuración C de la norma UNE-EN 671-2, sobre Instalaciones fijas de extinción de incendio. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
ten cuidado con esto: "Las puertas de los armarios deben de abrirse con un ángulo aproximadamente 180º para permitir que la manguera se desarrolle en todas las direcciones"
y con esto: "Los armarios de tipo C deben disponer en su base de uno o varios orificios que permitan la evacuación de agua"
Si la manguera es semirrígida, la UNE correspondiente no menciona el armario como parte de ella, y lo dicho anteriormente no es de aplicación.
Amenofis
31/08/2006, 16:07
Si la empotras, configuración C de la norma UNE-EN 671-2, sobre Instalaciones fijas de extinción de incendio. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
ten cuidado con esto: "Las puertas de los armarios deben de abrirse con un ángulo aproximadamente 180º para permitir que la manguera se desarrolle en todas las direcciones"
y con esto: "Los armarios de tipo C deben disponer en su base de uno o varios orificios que permitan la evacuación de agua"
Si la manguera es semirrígida, la UNE correspondiente no menciona el armario como parte de ella, y lo dicho anteriormente no es de aplicación.
respecto a las características de la bie, es al propio fabricante que suministra el equipo al que más le conviene que se cumplan las especificaciones (de todos modos, siempre lo reflejo en el pliego y hago mención en la memoria).:cool:
respecto a lo de la manguera semirrígida, tengo que mirarlo, ahora no caigo:rolleyes: