PDA

Ver versión completa : Ventilación forzada para garaje



sodeguor
04/09/2006, 21:25
Tengo que resolver la ventilación de un garaje de una vivienda unifamiliar de 194m2, en ventilación natural cumple, pero en cuanto a ventilación forzada no se si es necesaría puesto que a lo mejor se puede resolver por ventilación cruzada ya que la entrada al garaje esta totalmente abierta y uno de sus lados comunica con un patio. No tengo ni idea, no estoy puesta en este tema. gracias:confused:

berobreo
04/09/2006, 21:33
Con ventilación en varias paredes, tienes todos los boletos para que cumpla.
Usa ventilación mecánica sólo si es inevitable, pues es una instalación cara.

sodeguor
04/09/2006, 23:57
Si el garaje tiene un volumen de 524m3 ¿debo extraer 120l/s por plaza que me dice el c.t.e?, en resumen como puedo saber si cumple? me estoy haciendo un lio entre el c.t.e y r.p.c.i. de la comunidad de madrid.

néstor
05/09/2006, 13:56
para que el patio se considere espacio exterior a efectos de ventilación debe tener al menos 4x4 metros.

Condiciones de uso | Publicidad | Acerca de | FacebookUnirse a Sólo Arquitectura en Facebook | TwitterSeguir a @SArquitectura en Twitter