Pablo8000
29/11/2005, 19:54
Atención pregunta.
Datos de Obra:
Edificio con Sótano, P.B, PL 1ª, PL 2ª, PL 3ª y CUBIERTA.
Cargas: 350 kg/m2 de S.C.U. en las plantas y 200 en cubierta.
200 kg/m2 de Carmgas muertas en todas las plantas.
Cimentación: Aún no la he metido. No tengo geotécnico pero con este problema de punzonamiento me dá miedo. Será losa de cimetnación.
Luces entre pilares: aprox 5 metros (mínimo 4,5 máximo 5,5)
Forjados: TODOS LOSAS DE 27 cm. Si ya se, mucho peso pero es lo que hay. No me dejan meter reticular.
Obra en Lorca (con sismo improtante).
Calculo y ....
Si no considero el sismo las pantallas y pilares salen normales y ningún problema de punzonamiento.
Si meto sismo, pone unos armados en los muros (pantallas típicas alrededor de ascensor y escaleras) impresionantes (y ya son de 25 cm de canto pero bueno será cuestión de ampliar) pero me aprecen muchos problemas de punzonamiento en pilares y en muros.
Los que me preocupan son los muros. Las de los pilares aumentando la sección de los pilares han desaparecido. Los de los muros aunque hago más ancho el muro siguen ahí. (hay unos huecos entre ambas pantallas y claro ahí es donde tengo problemas de punzoanmiento).
Las vigas que delimitan el forjado son zunchos de ancho cero. Si las meto como vigas planas el problema del punzonamiento desaparece.
¿Os parece entonces que me preocupo por nada puesto que como realmente habrá ahí un zuncho pues no habra problema de punzonameinto? Yo es que recuerdo que los del zigurat recomendaban no meter las crucetas en las losas para no engañar al programa y que calculara bien el punzonamiento y claro pues yo estoy cagado con él. Y por eso las vigas de ancho cero. Pero en este caso no habrá cruceta sino viga (y que pedazo de viga por que los armados....).
Y por cierto, aprece el punzoanmiento en el sismo. Curioso, ¿verdad? Creo que és por el exceso de carga que se llevan los pilares (un 60% de las sobrecargas me parece recordar) en la combinación de sismo.
Espero haberme explicado bien, y que vosotros, pedazos de profesionales como la copa de un pino, me hecheis un cable con el tan odiado problema de punzonamiento...
Saludos a todos y espero que llegue alguno al final de este ladrillazo...
Datos de Obra:
Edificio con Sótano, P.B, PL 1ª, PL 2ª, PL 3ª y CUBIERTA.
Cargas: 350 kg/m2 de S.C.U. en las plantas y 200 en cubierta.
200 kg/m2 de Carmgas muertas en todas las plantas.
Cimentación: Aún no la he metido. No tengo geotécnico pero con este problema de punzonamiento me dá miedo. Será losa de cimetnación.
Luces entre pilares: aprox 5 metros (mínimo 4,5 máximo 5,5)
Forjados: TODOS LOSAS DE 27 cm. Si ya se, mucho peso pero es lo que hay. No me dejan meter reticular.
Obra en Lorca (con sismo improtante).
Calculo y ....
Si no considero el sismo las pantallas y pilares salen normales y ningún problema de punzonamiento.
Si meto sismo, pone unos armados en los muros (pantallas típicas alrededor de ascensor y escaleras) impresionantes (y ya son de 25 cm de canto pero bueno será cuestión de ampliar) pero me aprecen muchos problemas de punzonamiento en pilares y en muros.
Los que me preocupan son los muros. Las de los pilares aumentando la sección de los pilares han desaparecido. Los de los muros aunque hago más ancho el muro siguen ahí. (hay unos huecos entre ambas pantallas y claro ahí es donde tengo problemas de punzoanmiento).
Las vigas que delimitan el forjado son zunchos de ancho cero. Si las meto como vigas planas el problema del punzonamiento desaparece.
¿Os parece entonces que me preocupo por nada puesto que como realmente habrá ahí un zuncho pues no habra problema de punzonameinto? Yo es que recuerdo que los del zigurat recomendaban no meter las crucetas en las losas para no engañar al programa y que calculara bien el punzonamiento y claro pues yo estoy cagado con él. Y por eso las vigas de ancho cero. Pero en este caso no habrá cruceta sino viga (y que pedazo de viga por que los armados....).
Y por cierto, aprece el punzoanmiento en el sismo. Curioso, ¿verdad? Creo que és por el exceso de carga que se llevan los pilares (un 60% de las sobrecargas me parece recordar) en la combinación de sismo.
Espero haberme explicado bien, y que vosotros, pedazos de profesionales como la copa de un pino, me hecheis un cable con el tan odiado problema de punzonamiento...
Saludos a todos y espero que llegue alguno al final de este ladrillazo...