PDA

Ver versión completa : Error de fórmula en DB-HE 1



josepsolebonet
04/10/2006, 18:22
En mi opinión la formula G6 del anexo G es erronea ya que:
se define el FRsicomo : (temp.sup interior - Texterior) /(Tinterior - Texterior) formula G3.
para elementos con flujo termico unidireccional y en regimen permanente se tiene:
Tsup interior = Tinterior - (Tinterior - Texterior) *Rsi *U
Substituyendo Tsup interior en la priemra formula se tiene:
Frsi= (Tinterior - (Tinterior - Texterior) *Rsi *U - Texterior)/ (Tinterior - Texterior)
Que desarrollando y simplificando se obtiene
frsi = 1-Rsi*U
Como Rsi es del orden de 0,13 el valor 0,25 que aprece en la formula G6 debe ser un error.

La trascendencia de este error es nula ya que los puentes térmicos "criticos" no son los que pueden calcularse en regimen unidemsional sino los que es imprescindible calcularlos en regimen 2D pero el error creo que subsiste.

Saludos.

avellaneda
04/10/2006, 18:55
Josep, gracias por la nota, supongo que en breve sacarán alguna "fe de erratas" o correcciones, porque lógicamante son muchos pares de ojos los que ahora examinamos el texto del CTE...

ecoeficiente.es
04/10/2006, 23:33
Buenas Josep, no es un error. El valor de Rsi que se toma en España para el cálculo de condensaciones superficiales (que no para transmitancia) es de 0.25. Esto origina la incoherencia que has detectado pero es así como lo establece la norma. Hay un documento al respecto en: http://www.eurokobra.org/pages%20kopractice/KOPRACTICE_PHYSIBEL_2002_11a.pdf

Saludos.

Condiciones de uso | Publicidad | Acerca de | FacebookUnirse a Sólo Arquitectura en Facebook | TwitterSeguir a @SArquitectura en Twitter

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito del editor.