josepsolebonet
04/10/2006, 18:22
En mi opinión la formula G6 del anexo G es erronea ya que:
se define el FRsicomo : (temp.sup interior - Texterior) /(Tinterior - Texterior) formula G3.
para elementos con flujo termico unidireccional y en regimen permanente se tiene:
Tsup interior = Tinterior - (Tinterior - Texterior) *Rsi *U
Substituyendo Tsup interior en la priemra formula se tiene:
Frsi= (Tinterior - (Tinterior - Texterior) *Rsi *U - Texterior)/ (Tinterior - Texterior)
Que desarrollando y simplificando se obtiene
frsi = 1-Rsi*U
Como Rsi es del orden de 0,13 el valor 0,25 que aprece en la formula G6 debe ser un error.
La trascendencia de este error es nula ya que los puentes térmicos "criticos" no son los que pueden calcularse en regimen unidemsional sino los que es imprescindible calcularlos en regimen 2D pero el error creo que subsiste.
Saludos.
se define el FRsicomo : (temp.sup interior - Texterior) /(Tinterior - Texterior) formula G3.
para elementos con flujo termico unidireccional y en regimen permanente se tiene:
Tsup interior = Tinterior - (Tinterior - Texterior) *Rsi *U
Substituyendo Tsup interior en la priemra formula se tiene:
Frsi= (Tinterior - (Tinterior - Texterior) *Rsi *U - Texterior)/ (Tinterior - Texterior)
Que desarrollando y simplificando se obtiene
frsi = 1-Rsi*U
Como Rsi es del orden de 0,13 el valor 0,25 que aprece en la formula G6 debe ser un error.
La trascendencia de este error es nula ya que los puentes térmicos "criticos" no son los que pueden calcularse en regimen unidemsional sino los que es imprescindible calcularlos en regimen 2D pero el error creo que subsiste.