Quisiera saber vuestra opinión respecto a las excepciones que hace el DB SI 3 a los recorridos de evacuación cuando hay una única salida de planta.La duda es si los 50 m que se permiten cuando es salida a espacio exterior seguro y con ocupación que no excede de 25 personas pueden aplicarse tambien en el caso de aparcamientos(siempre que cumplan las condiciones), o, por el contrario, a éstos siempre se les aplican los 35 m.

EL_INUTIL_©
27/10/2006, 14:26
Las condiciones de recorridos de evacuacion es que no exceda de 25m y pone dos excepciones

- Si el uso es Aparcamiento es de aplicacion 35m

- Si es otro uso , se permiten 50 con las condiciones especificadas de salida al espacio exterior seguro y ocupacion inferior a 25 personas. (mirando tambine la nota sobre hospitalario)

elar
27/10/2006, 14:47
Por mucho que se preste a interpretaciones ambiguas la mención de los 50m si se trata de una planta que tiene salida directa al espacio exterior seguro, opino como INU: en uso Aparcamiento son 35m.

arabell
29/10/2006, 13:13
Gracias por vuestras opiniones, pero no os resulta curioso el que a un aparcamiento (con una sola salida) se le pemita en general un recorrido de evacuacion de 35 m (superior a los 25 m de otros usos) y si mejoramos las condiciones de seguridad (aforo, salida directa al exterior, etc..) entonces no se permita ampliar el recorrido a los 50 m como a otro usos. Alguien sabe en base a que criterio se establecen estas distancias.

EL_INUTIL_©
29/10/2006, 13:37
Alguien sabe en base a que criterio se establecen estas distancias.

Pues supongo que a los datos que los redactores de la norma tiene sobre incendios, victimas, causas, etc...

Yo entiendo que un bajo rasante tiene unas condiciones especiales de evacuacion, en cuanto a que, el humo ese gran problema en los incendios tiende a subir, justo en el sentido de la evacuacion, mientras que en otra planta normalmente el sentido de evacuacion es hacia abajo.

Te recuerdo que en todo caso estarias limitada a un aparcamiento de 1.000 m² (25 personas x 40 = 1000) que en muchos casos, por no decir en todos casi se puede salvar con los 35m de recorrido sabiendo donde colocar la escalera de evacuacion.