Alquien sería tan amable de esbozarme. ¿Como se cálculan las aberturas para que la ventilación natural garantice las renovaciones que pide el reglamento?

Juan J. Dionisio Vázquez
08/11/2006, 00:04
Si conoces las renovaciones que necesitas (Ej:8), puedes calcular el caudal necesario en m3/h (Ej:9.000). Una vez conocido el caudal total necesario lo divides por 3.600 y tendrás el caudal en m3/seg (Ej:2,5). Considerando como valor medio de la velocidad del aire 0,5 m/seg, podremos obtener la superficie necesaria para una ventilación natural, dividiendo 2,5:0,5 = 5 (Ej:5 m2). Por último, desarrolla los 5 m2 necesarios en diferentes aberturas, al ser posible repartirlas en fachadas opuestas.

Curri5
08/11/2006, 11:55
Muchas gracias, lo que me faltaba era partir de la velocidad del viento. Lo que ya sería de lujo es saber si ¿existe algún documento oficial vigente que contemple el método? >:o)

néstor
09/11/2006, 10:31
para ventilación de aparcamientos:
UNE 100-166-2004
UNE EN 60079-10

Curri5
10/11/2006, 09:18
Este foro es fantástico. Muchas gracias.

xulia
17/11/2006, 13:15
Se toma una velocidad del aire 0,5 m/s? He visto justificaciones de velocidades de hasta 3m/s y las verdad ahora ya no sé cuál tomar.
Saludos

eloscar
17/11/2006, 13:53
Se toma una velocidad del aire 0,5 m/s? He visto justificaciones de velocidades de hasta 3m/s y las verdad ahora ya no sé cuál tomar.
Saludos
Joer, 3 m/sg es soplar, corriente continua de las que te quitan el peluquín :D :D

xulia
20/11/2006, 08:12
Lo digo porque tengo visto justificaciones con esa velocidad. Yo soy novata en esto

A&B
20/11/2006, 10:04
Aqui tienes un enlace de una solucion para obtener ventilacion en carpinteria.

http://www.rehau.es/construccion/tecnica.de.ventanas.y.de.muros.cortina/tecnica.de.ventilacion/aircomfort.shtml

angeletaiau
24/03/2009, 10:59
buaaaa.... me encanta este foro!!! muchas gracias por todo!!!

fuentesrho
25/01/2010, 02:52
hola a todos soy nuevo aquí, quisiera preguntar dos cosas para que según su experiencia me ayuden por favor:
1. A qué altura se colocarían las rejillas para entrada de aire fresco en un sistema naturalmente ventilado?.
2. Es viable colocar unas chimeneas (con el área necesaria) partiendo de la parte superior de la pared, a fin de que genere la circulación por diferencia de presión barométrica?
Gracias realmente necesito su ayuda

yox_46
28/01/2010, 11:19
la altura de las rejillas tiene que ser de 1.8 m desde el suelo como minimo. y a poder ser apuntando hacia arriba para que no molesten