vorpal
28/12/2005, 07:17
Hola martin75:
Supongo que el muro no estará construido ni las losas de las viviendas tampoco, por lo que entonces yo modificaría las características geométricas del proyecto, se me ocurren las siguientes:
- Posibilidad de arriostrar la zapata del muro con la losa de las viviendas. Si están a 3.5 m unas vigas riostras a la distancia adecuada podrían servir, o si el empuje no es muy jevi tal vez hasta con una buena solera, y de paso resuelves el asunto del un posible pavimento de esos 3.5 m entre el muro y las casas.
- Posibilidad de mejorar el coeficiente de deslizamiento entre la suela del muro y el terreno, por ejemplo haciendo la base de apoyo de la suela rugosa o con redientes o incluso con contrapendiente.
- Incrementar el canto de la zapata del muro o colocarla a mayor profundidad, para maximizar el empuje pasivo en la puntera.
Saludos.
Supongo que el muro no estará construido ni las losas de las viviendas tampoco, por lo que entonces yo modificaría las características geométricas del proyecto, se me ocurren las siguientes:
- Posibilidad de arriostrar la zapata del muro con la losa de las viviendas. Si están a 3.5 m unas vigas riostras a la distancia adecuada podrían servir, o si el empuje no es muy jevi tal vez hasta con una buena solera, y de paso resuelves el asunto del un posible pavimento de esos 3.5 m entre el muro y las casas.
- Posibilidad de mejorar el coeficiente de deslizamiento entre la suela del muro y el terreno, por ejemplo haciendo la base de apoyo de la suela rugosa o con redientes o incluso con contrapendiente.
- Incrementar el canto de la zapata del muro o colocarla a mayor profundidad, para maximizar el empuje pasivo en la puntera.