Hola martin75:

Supongo que el muro no estará construido ni las losas de las viviendas tampoco, por lo que entonces yo modificaría las características geométricas del proyecto, se me ocurren las siguientes:

- Posibilidad de arriostrar la zapata del muro con la losa de las viviendas. Si están a 3.5 m unas vigas riostras a la distancia adecuada podrían servir, o si el empuje no es muy jevi tal vez hasta con una buena solera, y de paso resuelves el asunto del un posible pavimento de esos 3.5 m entre el muro y las casas.

- Posibilidad de mejorar el coeficiente de deslizamiento entre la suela del muro y el terreno, por ejemplo haciendo la base de apoyo de la suela rugosa o con redientes o incluso con contrapendiente.

- Incrementar el canto de la zapata del muro o colocarla a mayor profundidad, para maximizar el empuje pasivo en la puntera.

Saludos.