Yo usaría en coeficiente de corrección 1 para invierno ya que se trata de captar la máxima radiación solar
Para verano yo usaría también un factor 1 si se quiere simular el caso corriente que las...
Tipo: Mensajes; Usuario: josepsolebonet
Yo usaría en coeficiente de corrección 1 para invierno ya que se trata de captar la máxima radiación solar
Para verano yo usaría también un factor 1 si se quiere simular el caso corriente que las...
Efectivamente en CE3 aparece la posibilidad de introducir un coeficiente de correccion estacional para el factor solar y otro para la transmitancia térmica.
El coeficiente de corrección del factor...
A pesar de que no estoy seguro sobre si en CE3X no se podrian incluir los efectos de las persiansa de alguna manera (por ejemplo con un factor solar modificado)
Los programas son simplificados son...
Los metodos simplificados para ser reconocidos deben reproducir los msimos resultados (=los mismos errores) que los programas de referencia CALENER.
Si puedes justificar que la vivienda es "confortable" sin recurrir a ningun sistema térmico quire decir que su demanda energetica es nula y si la demnada energetica es nula que se le aplique un...
No siempre la calificación obtenida sin instalaciones térmicas es mas desfavorable
En refrigeración una maquina de espansion directa con un COP relativamente bajo es mas desfavorable que el...
Lo relevante en la consideración de los espacios y consecuentemente la envolvente del edificio no es si un recinto esta o no calefactado sino si un espacio es o no habitable.
Si la terraza se...
Excepto casos muy raros yo creo que si una teraza esta cerada es para hacerla habitable y por lo tanto deberia incluirse dentro de la envolvente y los unicos cerramientos a considerar son los que...
Ser fiel a la realidad que se observa es lo que debe esperarse de un certificador.
Creo que lo fundamental es que la información exista y se transmita al usuario en las fases iniciales (oferta, publicidad,..) que la emita uno u otro es un formalismo que vendrá después.
Deberias ver sobre el edificio como esta construido, medir el espesor total de los muros, determinar la naturaleza de las hojas interiuores e exteriores, con ocer el año de construcción,...
Solo asi...
En Lider y Calener Vyp los cerramientos los debes introducir tu, el programa no incluye ningun cerramiento la base de datos inluye meteriales pero ningun cerramiento
Que las zonas comunes y de circulacion en edificios de viviendas sean consideradas recintos habitables es uno de los mayores disparates que consagra el DB HE 1!!!
no se a que mente "perversa" se le...
Que resistencia termica aplicarias a una camara de aire-terraza?
si consideras que esta muy ventilada lo unico que procederia es considerar la temperatura en la terraza igual a la exterior y usar...
La calificacion energetica puede hacerse para el conjunto del edificio por lo que entiendo que es independiente de la divisón horizontal del mimso
Usar el sentido comun, estimaciones por epoca o por conocimiento de la solución constructiva no es mas impreciso que usar "pseudo mediciones" cuya información es de dificil obtención e...
Si el "calificador" considera que es no habitable se debe introducir el cerramiento piso-terraza como cerramiento exterior afectado con el coeficente b o como particion interior en contacto con otro...
Efectivamente estos aparatos dan algunas indicaciones pero solo en detreminads condiciones los resultados son fiables y pueden asimilarse a la transmitancia termica del cerramiento.
suelen exigir...
Si la terraza es abierta es espacio exterior y la envolvente termica excluye la terraza
si le terraza es cerrada sugiero usar un metodo parecido al propuesto en mi pagina web para invernaderos...
Con la respuesta de Migel Angel para mi esta claro:
El usuario solo debe preocuparse de considerar el coeficiente "b" en el caso de U "conocido" en los otros casos el mismo programa se encarga de...
Tengo muchas dudas que un producto en vrac como supafil tenga una gran contribucion acustica ( excepto cuando se usa en espesores grandes tal como se utiliza en francia en combles perdus con...
Si se excluye el garage creo que debe excluirse de la superficie util (= habitable) y consderar los cerramientos entre garage y vivienda como envolvente.
sigo teniendo dudas con lo del...
En mi opinión:
En CE3X hay la opción "particion interior" que en mi opinión esta prevista para introducir aquellos cerramientos que separan espacios habitables de no habitables (como un garage).
...
Creo que no has definido el Delta L que corresponde al suelo flotante
Pprobablemente has introducido forjado y suelo flotante como un unico elemento y si el Ln del conjunto es es 75dB (segun...
Un ruido rosa es un ruido cuyo espectro en tercios de octava es una linea horizontal.