Hola de nuevo, ando a contrareloj ya que tengo que entregar parte de este proyecto final de master a finales de este mes ,recurro de nuevo a vosotros a ver si me podeis echar una mano.
tengo que peritar una zapata existente de dimensiones que adjunto ,
los esfuerzos en su estado reformado es decir despues de la ampliacion de una planta mas de edificio son los siguientes (datos de cype)
Nd=518 kn
Mdx= 46 kn.m
Mdy= 18 kn.m
http://i49.tinypic.com/2d7srgo.jpg
el pilar de esta zapata ya lo he comentado en otros mensajes de este foro, es un pilar circular por lo cual la resultante de Md= 49.4kn.m
bien las comprobaciones que debo hacer son frente a:
- hundimiento
- vuelco
- deslizamiento
estoy ahora mismo realizando el peritaje a hundimiento la expresión para saber a que tension está trabajando mi zapata es la que adjunto y deberé compararla con la tensión admisible del terreno por 1.25
http://i48.tinypic.com/ab2wyt.jpg
con esta expresion deberia solo tener Md ? no
y otra cosa las acciones no deberían estar mayoradas y parto del dato de Cype Nd=518kn que esta mayorado como la aplico la reducción para que no esté mayorada)
gracias de antemano

Responder con cita