Tengo un edificio que le discurre una conducción de saneamiento de 400 mm por debajo de a una cota de 1 metro por debajo plano de apoyo. El terreno es bueno, da unos 3,5 kg. No dispongo de información al respecto de la calidad del tubo, espero que me la puedan proporcionar.
El tubo no discurre por debajo de zonas de zapatas excepto en una zona muy concreta.
¿Que opinais sobre en las zonas donde está el tubo hacer una losa con una resistencia inferior a la del tubo?. ¿A la cota del tubo, que tensiones pueden llegarle? La posibilidad de desviar el tubo, es imposible, es una conducción general del ayuntamiento y es imposible derivar, pusieron así por problemas con las pendientes.
Tambien se podría descubrir el tubo y envolverlo con hormigón, de forma que le aumentáramos muchísimo su capacidad resistente.
¿¿Alguna idea??
Gracias...![]()

, es una conducción general del ayuntamiento y es imposible derivar, pusieron así por problemas con las pendientes.


Responder con cita

), desviara el tubo, pero se que esto no lo va a hacer. Como mucho obligará a que el promotor lo pague el, pero es que hay problemas de pendientes y la cosa puede ser más graciosa que todo esto. Bien, recogidas las opiniones generalizdas, recomiendo descubrir el tubo, llevar los pialres con pozos hasta la cota inferior.
...El ayuntamiento totalmente de acuerdo...