    Refuerzo de cortante en columnas

    Que tal! quisiera compartir con ustedes la situacion en la que nos encontramos. En una obra de un cubo de elevador, el calculista no indicò en los planos acero de refuerzo en la zona de cortante de las columnas, por lo que los estribos de los pilares se pusieron a cada 15 cm a todo lo largo de la columna (tal cual como indicaba el plano). Posteriormente nos percatamos de ese error y mandamos a hacer una revisiòn de todo el calculo. El resultado fue que el càlculo de la estructura està bien, tanto la cimentaciòn como el armado de las columas esta sobrado, sin embargo, el reglamento nos indica que se debiò de reforzar la zona de cortante en la columna, poniendo los estribos màs cerrados en estas zonas.
    Aunque segùn el resultado que mandamos a hacer esta sobrada la estructura, queremos poner un refuerzo por cortante para entrar al reglamento, sin embargo, hemos visto la soluciòn de encamisar las columnas con àngulos metàlicos y soleras pero nos parece demasiado encamizar toda la columna si el calculo nos dice que esta sobrado. El cortante màximo es de 800kg, que no es muy grande..... Tendràn alguna idea de solucion?, de que manera se podrìa poner esta falta de estribos en la zona de confinamiento sin tener que encamizar toda la columna?

    Última edición por juan pablo; 12/03/2007 a las 06:43.

  2. #2
    VIP Avatar de castelar
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    10.253
    Encamisa con chapa solo la longitud de confinamiento.


  3. #3
    VIP Avatar de berobreo
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Donde la lluvia es arte
    Mensajes
    14.198
    ¿Y un refuerzo de fibra de carbono?

  4. #4
    Novel
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    3
    ahora estoy en contacto con sika para ver lo del refuerzo de fibra de carbono,castelar, como seria encamizar con chapa?, te refieres a algun angulo¿?

  5. #5
    Novel
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    3
    a que te refieres con chapa?

  6. #6
    Veterano Avatar de manchego
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Mensajes
    429
    Cita Originalmente publicado por juan pablo Ver mensaje
    ...... por lo que los estribos de los pilares se pusieron a cada 15 cm a todo lo largo de la columna ......y mandamos a hacer una revisiòn de todo el calculo. El resultado fue que el càlculo de la estructura està bien, tanto la cimentaciòn como el armado de las columas esta sobrado, sin embargo, el reglamento nos indica que se debiò de reforzar la zona de cortante en la columna, poniendo los estribos màs cerrados en estas zonas. ....Tendràn alguna idea de solucion?
    Si el cálculo dice que el armado en estas zonas es correcto..........ES CORRECTO.
    Imagina que en el resto de la columna han puesto menos estribos y tienes el problema resuelto. Sólo es cuestión de imaginar, como Jhon Lennon.

  7. #7
    Maestro Avatar de wyli
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    1.499
    Imagina que estás en zona sísmica, o por el contrario que lo estás...