Cuartos de contadores - electricidad y agua en mismo local
¿Pueden coincidir en el mismo local los contadores electricos con los contadores de agua? ¿Que cualidades debería cumplir este local?
-
Gran maestro
Me parece que no, deberían estar separados por un muro, por lo tanto serían 2 habitaciones, pero algún experto te lo confirmará.
-
Veterano
el RBT especifica:
En local
Este local que estará dedicado única y exclusivamente a este fin . . .
El local cumplirá las condiciones de protección contra incendios que establece la NBECPI- 96 para los locales de riesgo especial bajo y responderá a las siguientes condiciones:
- estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano, salvo cuando existan concentraciones por plantas, en un lugar lo más próximo posible a la entrada del edificio y a la canalización de las derivaciones individuales. Será de fácil y libre acceso, tal como portal o recinto de portería y el local nunca podrá coincidir con el de otros servicios tales como cuarto de calderas, concentración de contadores de agua, gas, telecomunicaciones, maquinaria de ascensores o de otros como almacén, cuarto trastero, de basuras, etc.
- no servirá nunca de paso ni de acceso a otros locales.
- estará construido con paredes de clase M0 y suelos de . . .
-