Resultados 1 a 10 de 10

Tema: Forjado losa aligerada de hormigón

  1. #1
    Cadete
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Huesca, ESpaña
    Mensajes
    51

    Forjado losa aligerada de hormigón

    alguiebn me puede dar una idea de como calcularlo????? no tengo ni idea y estoy con el proyecto final de carrera....lo necesito!!!!!!!!!!!!!! gracias de antemano


  2. #2
    VIP Avatar de castelar
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    10.180
    ¿Te refieres a losas alveolares?
    En ese caso te recomiendo el manual de AIDEPLA.
    http://www.aidepla.org/aidepla/
    CYPE Ingenieros le hizo un programa de cálculo, que es una versión limitada de CYPECAD a solo losas alveolares que ellos distribuyeron en un CD promocional.
    Solicitalo a AIDEPLA.


  3. #3
    Cadete
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Huesca, ESpaña
    Mensajes
    51
    no seria con losas hormigonadas in situ po aligeradas para disminuir su peso

  4. #4
    Veterano Avatar de JP
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Málaga
    Mensajes
    339
    - Unidireccional con nervios in-situ y bovedillas de poliestir4eno expandido?
    - Forjado reticular con casetones de poliestireno expandido?

    ¿Qué tipo es el que te interesa?

  5. #5
    Cadete
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Huesca, ESpaña
    Mensajes
    51
    reticular con casetones.

  6. #6
    Cadete
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Huesca, ESpaña
    Mensajes
    51
    mi problema es que tengo una planta muy irregular, de forma trapezoidal, por lo que no puedo usar losas alveolares, y he adoptado esa solucion con luces de 9,75 metros, lo veis apropiado??? van de muro a muro. Tan solo soporta la cubierta del edificio......pero no se como calcularlo.Gracias por el interés

  7. #7
    VIP Avatar de carsanor
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    La Rioja-Toledo
    Mensajes
    8.227
    si tienes apoyo en los 4 muros es una solución apropiada la losa reticular aligerada.

    com se calcula???

    pues a mano o a maquina.

    a mano con los apuntes de estructuras,
    a maquina con algun programa que tenga esta posibilidad.... cype, tricalc.

    con esas luces y para el peso que necesitas, posiblemente libras con canto de 30 cm.

    un saludo

  8. #8
    Cadete Avatar de Corvo Maltese
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    A Trajalla.
    Mensajes
    50
    Si vas a calcularlo a mano échale un vistazo a la "Guía de aplicación de de la Instrucción de Hormigón Estructural (EDIFICACION)", de la comisión permanente del hormigón y editada por el Ministerio de Fomento.

    Trae ejemplos de cálculo, en concreto el ejemplo 14 es de un forjado reticular. Está explicado paso a paso, síguelo haciendo tus propios números.

    Si es en programa, el manual te explicará cómo introducir los datos, pero no está de más que mires el libro que te he dicho, a fin de comprobar con qué estados límites debes tener cuidado.

    Saludos.
    "Está usted borracho". Bessie Braddock, diputada.

    "Ciertamente, señora. Pero mañana ya estaré sobrio, mientras que usted seguirá igual de fea". Sir Winston Churchill.


    Cousas miñas.

  9. #9
    Cadete
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Huesca, ESpaña
    Mensajes
    51
    muchasssss graciassssssssssssssssssssssssss

  10. #10
    VIP Avatar de castelar
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    10.180
    Las placas alveolares se pueden pedir cortadas a fábrica.
    Decide una dirección de trabajo unidireccional y como van de muro a muro, ya sabes pl2/8 de la mayor luz y calculado.
    Para proyecto fin de carrera es suficiente.


Permisos de publicación

  • No puedes publicar nuevos temas
  • No puedes publicar respuestas
  • No puedes publicar archivos adjuntos