Buenas noches a todos.
Antes de nada perdonadme por mi incultura. Soy nuevo en esto y ando un poco perdido.
Estoy editando una justificación de cumplimiento de normativa acústica y cuando he llegado al punto de determinar el nivel de inmisión sonora en los locales adyacentes empleo:
SPL2=SPL1 - TL - 10 * log 0.32 V/S + a
donde:
SPL2 = nivel de presión sonora en el local receptor.
SPL1 = nivel de presión sonora en el local emisor.
TL = Aislamiento acústico de la superficie de separación.
S = Superficie de separación entre ambos locales.
V = Volumen del local receptor.
a = reducción sonora por efecto de las transmisiones laterales, que tomaremos en este caso igual a 2 y 5, (pudiendo variar de 0 a 7).
Los resultados que obtendo los considero lógicos....
El problema surge cuando empleo otra fórmula para el nivel de emisión sonora en el exterior de la actividad o a través de fachadas y cubiertas, dícese....
SPL2 = SPL1 + 10*log ST- 6 - TL
donde:
SPL2 = nivel de presión sonora en el exterior.
SPL1 = nivel de presión sonora en el local emisor.
TL = Aislamiento acústico de la superficie de separación.
ST = Superficie de separación entre interior y exterior.
Los resultados que obtengo no me cuadran para nada. Lo peor de todo es que no sé de donde salen estas fórmulas, si son adecuadas para determinar los niveles de recepción resultantes....
Ando un poco perdido y necesitaría que alguien me dejase apuntado hacia la dirección correcta.
Muchas tankius.