Junior
Dimensiones cuartos de contadores
Por favor, alguien me podría decir qué medidas deben tener el cuarto de contadores de agua ( 20 contadores) y de electricidad(21 contadores) respectivamente, para un edificio de 19 viviendas en la localidad de Coria del Río (Sevilla).???, yo en el diseño tengo un hueco de 1,90x1.14x2.10, tendré suficiente para los usos, separándolos físicamente???
muchas gracias
-
VIP
Me temo que ahí tienes espacio para uno de los dos cuartos de contadores, pero no para los dos.
Hablo de meoria porque a estas horas no estoy en la oficina, pero creo recordar que delante de la batería de contadores de electricidad debe haber 1.50 m libres.
En todo caso es recomendable que haya suficiente espacio para operaciones de mantenimiento en todos los cuartos de instalaciones.
saludos.
-
Junior
Como ya te ha dicho vorpal, poco espacio tienes.
Para el de electricidad tienes las medidas en el REBT ITC-BT-16
Altura: 2.30m
Dimensión pared ocupada: 1.50m
Separación frontal: 1.10m
Separaciónes laterales: 0.20m
También tendrás que mirar las normas particulares de la compañía suministradora, que en ocasiones son más restrictivas.
Consulta con el electricista el tamaño de los equipos necesarios.
Para el agua y si vas mal de espacio podrías colocar una batería de 3x7 en un armario de unos 40-50cm de fondo.
Consulta en algún catálogo su tamaño, o lo más efectivo, pregunta al fontanero.
Un saludo
Scaner
-
Junior
muchas gracias a los dos....se acerca el Lunes, y tiemblo....estoy en mi etapa inicial como arquitecto y todo lo más que hago es darme choques con todo, normativas, cliente, promotores....espero que en poco tenga algo más de experiencia profesional ( como autónomo) y no me dé todo tanto miedo, sino respeto...
confío en que ayudeis en mi camino
gracias
Permisos de publicación
- No puedes publicar nuevos temas
- No puedes publicar respuestas
- No puedes publicar archivos adjuntos
- No puedes editar tus mensajes
-
Normas del foro