Resultados 1 a 3 de 3

Tema: Duda sobre instalación de saneamiento y desagüe, es urgente

  1. #1
    Cadete
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    63

    Duda sobre instalación de saneamiento y desagüe, es urgente

    hola!! stoy haciendo una practica acerca de saneamiento y desagüe, y he calculado los diametros de los bajantes, pero me piden diametros de proyecto y aqui es donde tengo la duda. Pues me salen diametros de 60, 50 y 80, en proyecto que tengo que poner 110.siempre hablo en mm.

    En cuanto a las dimensiones de las arquetas, he mirado en la NTE, y he dimensionado y me salen: 38*26, 51*38, 51*51,38*38. Entonces yo he dimensionado para proyecto de la siguiente forma:40*40, 60*40, 60*60, 40*40. esto sta bien.
    Siento meteros prisa pero necesito vuestras respuestas en el dia de hoy pues entrego mañana
    muXAS GRACIAS


  2. #2
    Novel
    Fecha de ingreso
    nov 2005
    Mensajes
    9
    Te explico como lo hago yo.
    Tubo de bajante en el mercado hay de diametro 50/75/90/110/125/160... ets
    y si por calculo te da 60 pon uno de 75 por ejemplo.
    Otra cosa que yo tengo en cuenta es;
    lavabo/picas/bañeras/etc (sin WC) diam 75
    WC diam 110
    y luego en pluviales como mín pongo dim 90
    no se si te servirà.
    Siempre teniendo en cuenta la suma de todos los bajantes, calculados en la tabla de la NTE


  3. #3
    Cadete
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    63

    gracias

    muchas gracias. Seguire tu consejo