Duda urgente
Hola gente, necesito solventar una dudilla, puedo colocar un peldaño de tipo americano (huella y tabica no forman 90 grados) en una escalera de evacuación ascendente??? Procedente de un sotano garaje en un edificio de viviendas???
Última edición por jcidon; 22/08/2006 a las 16:26.
-
La NBE-CPI/96 no te lo impide.
Con el CTE puedes hacerlo (DB SU 1-4.2.1) siempre que la inclinación de la tabica no exceda de 15º respecto de la vertical y la huella mida al menos 28 cm excluida la proyección de la huella superior.
-
Gracias.
Yo no he encontrado nada al respecto, solo lo impide explicitamente en "uso docente", en el resto de usos no he encontrado nada.
Permisos de publicación