Resultados 1 a 3 de 3

Tema: Resistencia al fuego: dudas

  1. #1
    Experto Avatar de mojopicon
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    sin escapatoria
    Mensajes
    592

    Resistencia al fuego: dudas

    Hola a todos. Alguien me puede traducir lo que quire decir realmente puerta EI245-C5. Está relacionado con EI 45 no? voy mal?
    De lo que leo en el articulado deduzco que la nomenclatura R90 se utiliza para elementos estructurales, la EI 90 para paredes y techos; y la REI?
    Muchas gracias.


  2. #2
    VIP Avatar de Octopussy
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Mensajes
    14.867
    http://www.soloarquitectura.com/foro...hread.php?6946

    Esta hace mucho tiempo que la vi y la tengo guardada.

    Dos no discuten si uno no quiere.
    Y ese uno responde lo que le sale de los tentáculos.

  3. #3
    Experto Avatar de Goran Pastich
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Mensajes
    598
    EI2 es el método de ensayo (hay un EI1 para puertas, pero en españa no se utiliza), el ensayo de puertas es diferente al del los materiales EI a secas. 45 es el tiempo de ensayo y c5 se refiere al número de ciclos de apertura-cierre que ha de aguantar el retenedor.

Permisos de publicación

  • No puedes publicar nuevos temas
  • No puedes publicar respuestas
  • No puedes publicar archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •