Este es el estudio geotecnico que me han hecho para una vivienda unifamiliar de 180 m2 en forma de L, con sotano de 200 en uno de los brazos de la L. Al final se ha optado por la opción de zapatas, ¿os parece lo mas adecuado para este tipo de terreno?.
Gracias.
ESTUDIO GEOTECNICO
Estratigrafía y propiedades geotécnicas
Inicialmente tenemos un nivel de rellenos naturales vertido para la regularización dela parcela y que presenta un espesor variable entre 1 y 1,2 m aproximadamente.
Seguidamente y con un espesor de unos 0,50 m, aparecen unos limos arenosos,
previsiblemente se trata de antiguas tierras de labor.
Entre los 1,70 y 4,30 m, tenemos limos arenosos con algún nivel de arenas con
gravas. Son materiales de capacidad portante más bien baja, especialmente a muro.
Por ultimo y hasta el final de la profundidad investigada aparecen arenas con gravasy algún bolo.
En cuanto al nivel freático indicar que no ha sido detectado en ninguno de los puntos dereconocimiento, durante la ejecución de los trabajos de campo y hasta la profundidadalcanzada.
Recomendaciones para la cimentación:
De cara a resolver el proyecto de cimentación, hemos considerado inicialmente la
realización de una cimentación superficial mediante zapatas aisladas que transmitanlas cargas a una profundidad mínima de 1,0-1,2 m por debajo de la cota actual delterreno en la zona que no se dispone de sótano y de 3,5 m en la zona que si se disponede sótano. Las cargas se transmitirán en cualquier caso por debajo del nivel de rellenos,recurriendo a pozos de cimentación si fuese preciso (aunque seria de escaso espesor encualquier caso).
La tensión admisible a la cota de apoyo indicada, para una zapata de 2,0 x 2,0 m dedimensiones consideradas, es de 0,9 Kg/cm2.
Si se desea optar por una cimentación mediante losa armada, apoyada a las cotas
anteriormente indicadas, la tensión admisible a utilizar será de 1 Kg/cm2.
El coeficiente de Balasto del terreno para una placa estándar de un pie cuadrado es de2,5 kp/cm3.
La excavación de la cimentación no planteará problemas por compacidad del terreno,pudiendo llevarse a cabo mediante retroexcavadora.
No será precisó el uso de cemento sulforesistente.
Según señala la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, los parámetrossísmicos a tener en cuenta en este caso son los siguientes:
Aceleración sísmica básica, ab
0,12 g
Coeficiente de contribución, k
1,0
Coeficiente del terreno, C
1,69
Coeficiente de riesgo, ρ
1,0
Coeficiente de amplificación del terreno, S
1,33
ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO, ac
0,16 g