    Estudio geotécnico y propuesta de cimentación

    Este es el estudio geotecnico que me han hecho para una vivienda unifamiliar de 180 m2 en forma de L, con sotano de 200 en uno de los brazos de la L. Al final se ha optado por la opción de zapatas, ¿os parece lo mas adecuado para este tipo de terreno?.

    Gracias.


    ESTUDIO GEOTECNICO
    Estratigrafía y propiedades geotécnicas
    Inicialmente tenemos un nivel de rellenos naturales vertido para la regularización dela parcela y que presenta un espesor variable entre 1 y 1,2 m aproximadamente.
    Seguidamente y con un espesor de unos 0,50 m, aparecen unos limos arenosos,
    previsiblemente se trata de antiguas tierras de labor.

    Entre los 1,70 y 4,30 m, tenemos limos arenosos con algún nivel de arenas con
    gravas. Son materiales de capacidad portante más bien baja, especialmente a muro.

    Por ultimo y hasta el final de la profundidad investigada aparecen arenas con gravasy algún bolo.

    En cuanto al nivel freático indicar que no ha sido detectado en ninguno de los puntos dereconocimiento, durante la ejecución de los trabajos de campo y hasta la profundidadalcanzada.
    Recomendaciones para la cimentación:
    De cara a resolver el proyecto de cimentación, hemos considerado inicialmente la
    realización de una cimentación superficial mediante zapatas aisladas que transmitanlas cargas a una profundidad mínima de 1,0-1,2 m por debajo de la cota actual delterreno en la zona que no se dispone de sótano y de 3,5 m en la zona que si se disponede sótano. Las cargas se transmitirán en cualquier caso por debajo del nivel de rellenos,recurriendo a pozos de cimentación si fuese preciso (aunque seria de escaso espesor encualquier caso).

    La tensión admisible a la cota de apoyo indicada, para una zapata de 2,0 x 2,0 m dedimensiones consideradas, es de 0,9 Kg/cm2.

    Si se desea optar por una cimentación mediante losa armada, apoyada a las cotas
    anteriormente indicadas, la tensión admisible a utilizar será de 1 Kg/cm2.
    El coeficiente de Balasto del terreno para una placa estándar de un pie cuadrado es de2,5 kp/cm3.
    La excavación de la cimentación no planteará problemas por compacidad del terreno,pudiendo llevarse a cabo mediante retroexcavadora.

    No será precisó el uso de cemento sulforesistente.
    Según señala la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, los parámetrossísmicos a tener en cuenta en este caso son los siguientes:
    Aceleración sísmica básica, ab
    0,12 g
    Coeficiente de contribución, k
    1,0
    Coeficiente del terreno, C
    1,69
    Coeficiente de riesgo, ρ
    1,0
    Coeficiente de amplificación del terreno, S
    1,33
    ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO, ac
    0,16 g



  2. #2
    Experto Avatar de frankie
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Sabadell - Barcelona
    Mensajes
    638
    una pregunta... eso ¿es un resumen del estudio, o es el estudio en sí mismo? o sea... la caracterización geotécnica de materiales... ¿está ahí?

    f.


  3. #3
    VIP Avatar de arckko7
    Fecha de ingreso
    dic 2005
    Ubicación
    Lejos...
    Mensajes
    17.799
    Supongo que será un resumen Frankie...
    Un saludo.

    EL MEJOR REFRÁN:

    "NO DIGAS NUNCA DE ESTA AGUA NO HE DE BEBER"



  4. #4
    Cadete Avatar de er_koko
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Mensajes
    98
    Cita Originalmente publicado por murcia Ver mensaje
    La tensión admisible a la cota de apoyo indicada, para una zapata de 2,0 x 2,0 m dedimensiones consideradas, es de 0,9 Kg/cm2.
    Esta frase me ha matado. La tension admisible del terreno es la que es, no es una para esa zapata y otra para otra.


    Espero que como dicen eso sea un resumen de estudio, sino no pagues ni medio centimo por el.

  5. #5
    Novel
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Mensajes
    22
    Es un avance, el completo es mucho mas largo,

  6. #6
    Experto Avatar de frankie
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Sabadell - Barcelona
    Mensajes
    638
    Cita Originalmente publicado por er_koko Ver mensaje
    Esta frase me ha matado. La tension admisible del terreno es la que es, no es una para esa zapata y otra para otra.
    koko... que te estás colando...

    el coefiente de seguridad de una cimentación en suelos que tienen ángulo de rozamiento interno (o sea, todos en situación drenada) depende de el ancho de la zapata... por lo tanto, la tensión admisible depende del mismo ancho, o sea, de las dimensiones de la misma

    y en suelos coherentes saturados, en situación no drenada, depende del empotramiento de la zapata (o sea, de la sobrecarga de tierras sobre el plano de cimentación) por lo tanto, para un mismo suelo, una ligera diferencia de cota de apoyo de tan solo 0.5 m puede hacerte variar mucho el coeficiente de seguridad

    y evidentemente la magnitud del asiento, a igual tensión sobre el terreno, también depende del ancho de la zapata... por lo tanto, la tensión admisible de servicio también depende SIEMPRE del tipo de cimentación y las dimensiones de la misma... huelga decir que una losa cargada a 2 kg/cm2 asentará muchísimo más que una zapata corrida con la misma tensión sobre el terreno

    por lo tanto, NO existen suelos de 2 kg/cm2... es una simplificación que, desgraciadamente, muchas veces se toma como verdad de fe... y hace mucho daño... la tensión admisible de servicio es, como se dice tantas veces, un valor que arbitrariamente se fija a partir de los parámetros geotécnicos característicos del terreno, atendiendo a la respuesta que la estructura vaya a manifestar a partir de esas solicitaciones que se transmiten al terreno

    al caso que nos comenta el Sr. Murcia, me alegro que lo que tenga encima de la mesa sea un resumen de las conclusiones, la verdad, porque un e.g. sin una caracterización geotécnica de la sección del terreno vale para poco, si lo que se quiere es contrastar los datos.... es normal que en un resumen enviado por email no le hayan dado más información que la que tiene...

    por lo tanto, para decir algo, debería tenerse la columna del terreno, y los datos del mismo, que esencialmente son los parámetros resitentes para cada capa: cohesión, ángulo de rozamiento interno, resistencia al corte no drenado (o la resistencia a compresión simple si el suelo es arcilla), así como los parámetros deformacionales: módulo de deformación, y si el suelo puede consolidar tal como una arcilla, los parámetros resultantes de los ensayos de consolidación, vamos

    sin eso, es hablar por hablar

    ahora bien... hay una cosa que me llama MUCHO la atención

    no es usual que la tensión admisible de servicio recomendada para una zapata sea inferior a la que se recomienda para una losa... ahí hay algo que, no digo que sea erróneo, pero convendría saber a qué obedece...

    otra cosa... te han dado una tensión admisible de servicio para una zapata de 2x2... esta es una costumbre bastante extendida, pero estamos hablando de una unifamiliar de tres plantas, no de una plurifamiliar de siete, y las cargas que debería transmitir un pilar para comportar una tensión de 90 kPa serían del orden de 360 kN... son unas cargas que (sin mayorarlas) bien puede transmitir un pilar de una unifamiliar de tres plantas... pero igual no es tu caso... igual tus pilares solo aportan en el peor de los casos unos 200 o 250 kN

    si es así, harías bien en haber aportado esa información al autor de estudio geotécnico para que pudiera valorar una tensión de servicio para una zapata de dimensiones más reducidas, con las que probablemente los asientos serían inferiores, y podría incrementarse algo la carga sobre el terreno sin penalizar tanto la economía de la obra

    muchas veces nos quejamos de las inconcreciones de los e.gs, pero también es verdad que muchas veces a los autores de los e.gs se les dice simplemente "en esta parcela voy a hacer una unifamiliar con sótano"... y búscate la vida...

    de todas formas, como te digo, sin tener datos concretos sobre el terreno, es hablar por hablar... poco se puede decir de si la cimentación es o no razonable, cuando lo único que sabemos es que hay unos rellenos y debajo unos suelos limosos y arenosos que presuntamente son de compacidad no muy buena "a muro"...

    saludos



    frankie

  7. #7
    VIP Avatar de Octopussy
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Mensajes
    14.887
    Fenomenal información Frankie, a mi lo que me choca es lo mismo que comentas de mas tensión para la losa que para la zapata .... pero claro el que hace el informe y los técnicos tendrán que contrastar opiniones.
    Dos no discuten si uno no quiere.
    Y ese uno responde lo que le sale de los tentáculos.

  8. #8
    Novel
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Mensajes
    22
    Gracias por la informacion, pronto pondre los resultados del geotecnico.

    Saludos.

  9. #9
    Cadete Avatar de er_koko
    Fecha de ingreso
    jul 2008
    Mensajes
    98
    Cita Originalmente publicado por frankie Ver mensaje
    koko... que te estás colando...

    el coefiente de seguridad de una cimentación en suelos que tienen ángulo de rozamiento interno (o sea, todos en situación drenada) depende de el ancho de la zapata... por lo tanto, la tensión admisible depende del mismo ancho, o sea, de las dimensiones de la misma

    Repasando alguna cosillas, efectivamente, la tension admisible se calcula a partir de la carga de hundimiento (trinomio de terzaghi), y entre otro datos es necesario conocer el ancho de la zapata y la profundidad de la base de la zapata, asi que.....tienes toooooda la razon Me dejado llevar por "el topico", y eso que hace poquito que me enseñaron esto

  10. #10
    Veterano Avatar de fontarq
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Mensajes
    369
    Cita Originalmente publicado por murcia Ver mensaje
    Coeficiente del terreno, C
    1,69
    El coeficiente C penaliza mucho, el cálculo de los esfuerzos de la estructura por sismo.
    Es una media de los 30 m de profundidad del terreno.
    En el caso de que el informe no lo deje claro, yo pediría una aclaración al redactor del estudio y que aclare el coeficiente C de cada capa hasta los 30 m. para poder hacer la media.
    Si puedes bajar este coeficiente, la estructura lo agradecerá.

    Saludos