Página 1 de 3 123 ÚltimaÚltima
Resultados 1 a 10 de 29

Tema: ¿Cómo resolver una oficina grande que sólo tiene una salida?

  1. #1
    VIP Avatar de berobreo
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Donde la lluvia es arte
    Mensajes
    14.199

    ¿Cómo resolver una oficina grande que sólo tiene una salida?

    Tenemos un proyecto de reforma de un local de oficinas en el bajo de un edificio existente. Sólo tiene un salida posible a la calle y ninguna posible salida a pasillos del edificio. La ocupación es menor de 100 personas, pero mayor de 25 personas. La distancia desde la puerta hasta el fondo de las oficinas es de algo más de 40 m., es decir, mucho mayor de los 25 metros permitidos para tener una sola salida.
    ¿Hay que hacer un pasillo protegido hasta la salida? ¿Hay alguna otra solución?


  2. #2
    Maestro Avatar de TOBALINO
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.238
    a mi modesta opinión, creo que si, que deberías hacer un pasillo protegido interior hasta la salida.
    saludos

    ____________________

    "la arquitectura es el encuentro de la luz con la forma" Le Corbusier

  3. #3
    VIP Avatar de berobreo
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Donde la lluvia es arte
    Mensajes
    14.199
    Gracias, TOBALINO. Lo cierto es que no veo otra solución.

  4. #4
    Experto Avatar de Chasnik
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Mensajes
    772
    No creo que tengas que llegar a poner obligatoriamente un pasillo protegido

    Qué quieres decir exactamente con que "sólo tiene una salida posible a la calle" ??

    Si puedes disponer dos salidas a la calle basta con que desde el punto de evecuación más desfavorable hasta la bifurcación de recorrido de salidas no haya más de 25 metros

    En cualquier caso supongo que podrás poner dos salidas a la calle aunque esten muy próximas una de otra. En este caso tendrías que poner un tabique de separación EI 30 entra ellas de manera que se puedan considerar salidas independientes.

  5. #5
    Maestro Avatar de TOBALINO
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    1.238
    en una cafetería que estoy haciendo, con una sola salida también, retrasamos la entrada unos 10 metros hacia el interior para poder consegur que los recorridos no sean superiores a 25 metros. No se si en tu caso sería posible...
    ____________________

    "la arquitectura es el encuentro de la luz con la forma" Le Corbusier

  6. #6
    VIP Avatar de berobreo
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Donde la lluvia es arte
    Mensajes
    14.199
    Cita Originalmente publicado por Chasnik
    No creo que tengas que llegar a poner obligatoriamente un pasillo protegido
    Espero poder evitarlos.
    Cita Originalmente publicado por Chasnik
    Qué quieres decir exactamente con que "sólo tiene una salida posible a la calle" ??
    Quiero decir que es un local con una fachada a la calle de sólo 5.50 metros.
    Subo un esquema para entendernos.

  7. #7
    Maestro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Mensajes
    1.665
    No necesitas el pasillo, siempre que puedas hacer lo que te dice Chasnik. Está expresamente admitido en el DB SI Anejo A. Ver definición de "recorridos de evacuación alternativos".

    Si me dices como diablos puedo insertar un dibujo aquí, te envío uno.

  8. #8
    VIP Avatar de berobreo
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Donde la lluvia es arte
    Mensajes
    14.199
    Para insertar un dibujo, entras en http://load.imageshack.us/
    Pulsando examinar buscas en tu equipo la imagen. Una vez aceptado le das al botón "Host it". Aparecen la dirección web de la imagen en varios formatos. Yo suelo copiar la última en el portapapeles.
    Otra vez en la ventana del foro se pulsa el botón insertar imagen (el de la montañita y el sol) y se pega la dirección. Al pulsar aceptar ya aparece la imagen en el cuadro de la respuesta.

  9. #9
    VIP Avatar de arckko7
    Fecha de ingreso
    dic 2005
    Ubicación
    Lejos...
    Mensajes
    17.927

    Riendo !

    O colocar recintos de ocupación nula o de baja ocupación en esos 15 mts finales. Ya que la distancia empezaría a contar DESDE LA PUERTA !!!
    Creo! , ,
    Un saludo.

    EL MEJOR REFRÁN:

    "NO DIGAS NUNCA DE ESTA AGUA NO HE DE BEBER"



  10. #10
    VIP Avatar de berobreo
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    Donde la lluvia es arte
    Mensajes
    14.199
    Habrá un despacho, pero no puedo colocar recintos cerrados en tanta superficie, ya que me quedaría sin espacio para la zona de trabajo. Si tomo 25 metros desde la puerta y a partir de ahí recintos, me quedo sin oficina.